 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼付杰888于2017-05-18 15:11发表的&nbsp;&nbsp;:

ZRST M0 M255,M0到M255整天在复位，能按得下m0到255？？？？？
[/quote]
程序的扫描顺序你应该知道的，因为放在下面，当M0到M255任意按下时一个时，其编码结果D0已经传送到了变址寄存器Z0中了，下面复位就没什么大碍，上面的工作已经完成了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1582705#1890101.html]]></link>
 <author><![CDATA[ge4856254]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 May 2017 07:35:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼gzcjx555于2017-05-14 20:21发表的&nbsp;&nbsp;:
M0到M255是按钮输入，M1000到M1255是输出，总共255个按钮，当没有任何输入的生活，M1000一直都是输出，但是可以不管，你可以不使用M1000，我敢保证肯定能过使用，不服来辩。
[/quote]
ZRST M0 M255,M0到M255整天在复位，能按得下m0到255？？？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1582705#1890091.html]]></link>
 <author><![CDATA[付杰888]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 May 2017 07:11:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按哪一个按钮不能够复位，可以说具体一点吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1582705#1889857.html]]></link>
 <author><![CDATA[gzcjx555]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 May 2017 11:39:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[8楼的思路不错，就是还要完善下，某个按钮按下后就不能自复位，必须要用别的按钮复位。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1582705#1889521.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjbandmm]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 May 2017 14:27:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上这个程序的思路挺不错，复位前后，保留当前！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1582705#1889307.html]]></link>
 <author><![CDATA[kylew]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 May 2017 03:44:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[M0到M255是按钮输入，M1000到M1255是输出，总共255个按钮，当没有任何输入的生活，M1000一直都是输出，但是可以不管，你可以不使用M1000，我敢保证肯定能过使用，不服来辩。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1582705#1888893.html]]></link>
 <author><![CDATA[gzcjx555]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 May 2017 12:21:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这样的话100个按钮就要写100条置位指令吧！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1582705#1888578.html]]></link>
 <author><![CDATA[kylew]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 May 2017 04:01:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你开关的设定要设置成按下就判断，松开就输出这样才不用按两下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1582705#1888576.html]]></link>
 <author><![CDATA[周家大少]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 May 2017 03:56:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上的方法我用了，只是要按2次按钮！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1582705#1888573.html]]></link>
 <author><![CDATA[kylew]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 May 2017 03:53:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[其实还有另一个方向，开关开状态为1，关状态为0，只要判断所有开关的1的个数只能小于等于1，大于1时就将后面的状态来覆盖前面的状态]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1582705#1888571.html]]></link>
 <author><![CDATA[周家大少]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 May 2017 03:51:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这只是我一个方法，请有其他思路的也说下自己的想法，大家一起学习！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1582705#1888551.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjbandmm]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 May 2017 03:09:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[非常感谢！还是这里高手多！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1582705#1888545.html]]></link>
 <author><![CDATA[kylew]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 May 2017 03:00:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[LD SM400
MOV K0 Z0
MOV K0 D0
FOR K96
LD M0Z0
INC D0
LD SM400
INC Z0
NEXT
LD SM400
BMOV K4M0 D10 K6
LD= D0 K1
BMOV K4M0 D2 K6
LD= D0 K2
BKXOR D10 D2 D20 K6
BMOV D20 K4M0 K6
LD&gt; D0 K2
BKRST M0 K96
END
m0-M95为开关，共96个D0统计按钮按下个数d10-d15保存当前按钮状态当按下一个按钮时直接把所有按钮状态保 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1582705#1888544.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjbandmm]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 May 2017 02:54:13 +0000]]></pubdate>