 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在线修改的可以不用写入的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-15800#256664.html]]></link>
 <author><![CDATA[asuuk]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2008 12:33:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[监视写模式就可以了，修改的时候就自动下载了，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-15800#254150.html]]></link>
 <author><![CDATA[rtzz]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2008 06:46:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[今天来到这里真是长了见识了，多谢各位高人！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-15800#251715.html]]></link>
 <author><![CDATA[centro]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2008 06:47:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在线修改,转换后就等于写入了,转换时有提示?
不放读出来看知道了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-15800#251618.html]]></link>
 <author><![CDATA[qwbrc]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2008 04:25:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在线修改完，转换后，已经写入了。不会改变。要注意你的程序要保存一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-15800#250767.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyhexf]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2008 02:51:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在线监视（写入模式）修改的，修改完了也进行了变换。那就可以了，下次重启也没问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-15800#250429.html]]></link>
 <author><![CDATA[buyiwuxi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2008 11:52:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[shift+F4]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-15800#250262.html]]></link>
 <author><![CDATA[zyfzxh]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2008 07:41:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在选项的程序共用页中，选择“变换后，PLC运行中写入”就可实现在线编辑。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-15800#250205.html]]></link>
 <author><![CDATA[x5186]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2008 06:15:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你没有上传就没有修改PLC内的程序，重新上传一次]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-15800#250189.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨粟宇]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2008 05:35:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有注意过，不过西门子在线修改后需要重新下载才行。

理论上的分析，修改的是在内存，一旦断电之后就无法保存。所以需要重新下载（有的品牌还需要使用下载到存储卡才能永久下载，否则就是在内存中）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-15800#250185.html]]></link>
 <author><![CDATA[以恒]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2008 05:29:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我用的是在线监视（写入模式）修改的，修改完了也进行了变换。因为最后没有重新上传一次，我现在担心的是修改过的东西会不会丢掉。如果丢了的话，我还得要去重新弄一次，很麻烦。谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-15800#250075.html]]></link>
 <author><![CDATA[dq961]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2008 02:53:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我记得Q的PLC修改完，就算上传了，也要复位后才能有正常工作。

还有，你读出来修改后，只要不上传或者校验，并且没有选择“变换后写入PLC”，就不会有问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-15800#250070.html]]></link>
 <author><![CDATA[YMMFA]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2008 02:47:24 +0000]]></pubdate>
</item>