 <description><![CDATA[谢谢你们的回答。解决了--是我愚蠢的双线圈了。。。写了所有的指令进去手动调试。忘记删了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1579920#1884278.html]]></link>
 <author><![CDATA[洁白的月光]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Apr 2017 03:48:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[调PA14参数]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1579920#1884245.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuleilei]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Apr 2017 02:53:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你使用的脉冲+方向控制方式吗?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1579920#1884187.html]]></link>
 <author><![CDATA[source08]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Apr 2017 00:31:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的方向Y是否双线圈了？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1579920#1884180.html]]></link>
 <author><![CDATA[吴工2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Apr 2017 00:04:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我的问题就是不管正负。都是一个方向在转。强制方向信号才能反转。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1579920#1884161.html]]></link>
 <author><![CDATA[洁白的月光]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Apr 2017 13:46:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1，伺服里参数限制了反转
2，PLC方向的Y坏了
3，伺服方向的脚坏了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1579920#1884157.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Apr 2017 13:25:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机设置正确么？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1579920#1884143.html]]></link>
 <author><![CDATA[周家大少]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Apr 2017 13:01:44 +0000]]></pubdate>
</item>