 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[url]http://mp.weixin.qq.com/s/P0yRnCR9gxYuQ46Em5EpFw[/url]
这篇文章专门讲的是 模拟量信号干扰的解决方案
你可以参考下
[url]http://mp.weixin.qq.com/s/B1lD5BuGnr9BdwGk8dkE0Q[/url]
这篇文章讲的是 变频器对PLC模拟量的干扰问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1579467#1893855.html]]></link>
 <author><![CDATA[用心回复]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 02 Jun 2017 09:04:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用信号转换器将4-20MA的电流信号转换成电压信号，会稳的多，我是这样干的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1579467#1889092.html]]></link>
 <author><![CDATA[wg306958791]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 May 2017 07:18:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一 用屏蔽电缆并且做好接地 第二 程序做滤波处理。第三 强电 弱点要分开布线。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1579467#1886478.html]]></link>
 <author><![CDATA[十八皇子]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 May 2017 01:01:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=178413] 加磁环]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1579467#1884508.html]]></link>
 <author><![CDATA[清水楼台]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Apr 2017 13:03:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加几个磁环试试看 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1579467#1884355.html]]></link>
 <author><![CDATA[musksun]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Apr 2017 06:07:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2种方式解决：
1.简单的硬件滤波；2软件滤波。
硬件滤波，可以采用电阻+电容+电阻的方式：510的电阻+1uf电容+510的电阻。缺点：对信号有损失，信号有延迟。
软件滤波有很多种方式，我采用的是取上一次值得30%+当前采样值的70%，作为需要的数据。比例可以做在屏上修改。
我自己，是2种方式结合使用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1579467#1884240.html]]></link>
 <author><![CDATA[haiyouyang]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Apr 2017 02:28:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电容起不了作用，1楼说的靠谱！再一个，可以检查下附近有没有大电流设备，还有像对讲机之类的无线电信号设备！这些都有可能造成影响]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1579467#1884239.html]]></link>
 <author><![CDATA[mapeng790]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Apr 2017 02:17:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC电源用隔离变压器，信号线用频蔽线，PLC做个频蔽罩。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1579467#1883564.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjm1234]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Apr 2017 03:56:50 +0000]]></pubdate>
</item>