<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[中性线断线，并联成了串联，所以负载小的电压高。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1577184#1890836.html]]></link>
 <author><![CDATA[huoshi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 May 2017 07:28:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电工基础]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1577184#1890833.html]]></link>
 <author><![CDATA[再见理想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 May 2017 07:14:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[中性线断了造成中性飘移指的是在三相负载中性点的前端断开的情况下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1577184#1890752.html]]></link>
 <author><![CDATA[好久不见啦！]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 May 2017 13:39:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果电源部分就不能保证中性点的漂移，最好在配电箱总断路器后端直接加一个三相过欠压保护器。防患于未然嘛。其实现在新建住宅不管220V供电还是380V供电基本都开始加过欠压保护器，就是为了防止因电源端零线接触不良或因负载匹配度不好产生的零线电流过大烧毁零线或造成零线接线端过热接触不良产生的这种问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1577184#1880065.html]]></link>
 <author><![CDATA[静夜思飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Apr 2017 02:15:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一个问题，负载看做成电阻，根据物理学的电阻串并联，当N端连接时，每相的负载是并联在相零之间的，因此加载到负载上的电压值是220V相零间的电压，当零线断了或接触不良，就形成三相间的两两负载串并联接入相间的380V电压下，这时因相间的不平衡，负载小的电阻值大，相对加于负载上的压降也会增大。其实很多关于住宅楼被 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1577184#1880058.html]]></link>
 <author><![CDATA[静夜思飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Apr 2017 02:07:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[百度一下相电压和线电压]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1577184#1880032.html]]></link>
 <author><![CDATA[bdmogui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Apr 2017 01:53:52 +0000]]></pubdate>
</item>