 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[台达的PLC在多次在线修改后，就会出现这样的问题，可以选择重新下载全部程序，就可以正常了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1570101#1871324.html]]></link>
 <author><![CDATA[yanhjfs]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 Mar 2017 14:16:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[既是这样（台达）PLC在一些要求高的设备上还敢用吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1570101#1871300.html]]></link>
 <author><![CDATA[老学生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 Mar 2017 12:42:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼再见理想于2017-03-11 21:10发表的&nbsp;&nbsp;:

如果你真想研究，，，那就程序一段一段简化，删除。
哪段程序或者指令删除后没有这种“怪现象”了，那就是这段程序或者指令的问题及编程软件BUG。
事先做好原程序的备份！！！
至少要复制两份！！！
[/quote]
应该是编程软件有问题。
因为有时在线编辑或 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1570101#1871145.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪花飘飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 Mar 2017 05:20:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼雪花飘飘于2017-03-11 20:10发表的&nbsp;&nbsp;:

是在程序内部Y14 Y15 Y16就断开了和硬件无关。
以前一位大师曾经说过台达PLC运行程序时会有一些奇奇怪怪的问题。
让我见识到了。
[/quote]
如果你真想研究，，，那就程序一段一段简化，删除。
哪段程序或者指令删除后没有这种“怪现象”了，那就是这段程 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1570101#1871067.html]]></link>
 <author><![CDATA[再见理想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 11 Mar 2017 13:10:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼再见理想于2017-03-11 18:27发表的&nbsp;&nbsp;:
单独写个启保停的程序，试验输出点Y14、Y15、Y16。
能正常驱动输出，那就不是继电器硬伤问题。
[/quote]
是在程序内部Y14 Y15 Y16就断开了和硬件无关。
以前一位大师曾经说过台达PLC运行程序时会有一些奇奇怪怪的问题。
让我见识到了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1570101#1871058.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪花飘飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 11 Mar 2017 12:10:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[单独写个启保停的程序，试验输出点Y14、Y15、Y16。
能正常驱动输出，那就不是继电器硬伤问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1570101#1871039.html]]></link>
 <author><![CDATA[再见理想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 11 Mar 2017 10:27:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看来问题比较简单没人回复我。
现在已改好，只是将直接输出转换由辅助M间接输出。
具体原因无法查到。
 [attachment=169829]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1570101#1870965.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪花飘飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 11 Mar 2017 05:48:04 +0000]]></pubdate>
</item>