 <description><![CDATA[谢谢指导，能否给一个比较好用的，加装在plc进线端的滤波器型号和厂家[quote]引用第7楼douwz于2017-03-09 17:51发表的&nbsp;&nbsp;:
我曾经遇过这样问题，干扰的仪表都不能工作了，更不用说PLC和触摸屏了，已解决。
我的方法是，所有变频器进线加消磁环，变频器单独安装一个接地预埋件和设备的要相隔3米以上（这样基本就解 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1569597#1870581.html]]></link>
 <author><![CDATA[luciferm]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Mar 2017 05:28:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我曾经遇过这样问题，干扰的仪表都不能工作了，更不用说PLC和触摸屏了，已解决。
我的方法是，所有变频器进线加消磁环，变频器单独安装一个接地预埋件和设备的要相隔3米以上（这样基本就解决了）
如果还不放心，把PLC电源加隔离变压器和滤波器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1569597#1870377.html]]></link>
 <author><![CDATA[douwz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2017 09:51:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[需要在PLC电源端增加LC滤波器，然后变频器的输出线需要使用屏蔽电缆。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1569597#1870284.html]]></link>
 <author><![CDATA[zshzqq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2017 06:47:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、终端电阻 100-140Ω
2、通讯电缆加磁环
3、通讯电缆与动力分卡或分隔
4、适当降低波特率
5、干扰源通讯设备均加中继隔离模块]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1569597#1870283.html]]></link>
 <author><![CDATA[niningtt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2017 06:44:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器干扰是个大问题。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1569597#1870219.html]]></link>
 <author><![CDATA[jeffwang2011]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2017 03:47:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器和电机的接地一定要不打折扣的按规程严格做。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1569597#1870197.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2017 02:43:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能缩短线的采集距离么？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1569597#1870173.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangyang198]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2017 02:07:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[说下个人见解啊，首先变频器要加输出电抗器，PLC的电源输入端要加滤波器，至于通讯的话100R的电阻够了，纯属个人见解，如有不对，楼主勿怪。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1569597#1870159.html]]></link>
 <author><![CDATA[gemwisdom]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2017 01:50:35 +0000]]></pubdate>