 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是你发脉冲的速度太快，驱动设置的细分不合理电机速度跟不上，所以电机滞后严重]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1567414#1867770.html]]></link>
 <author><![CDATA[爱家爱china]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Mar 2017 14:21:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换个输出点试试，我遇到伺服脉冲卡顿情况换电机换驱动器都解决不了，换一个输出点就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1567414#1867769.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuzhishou]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Mar 2017 14:00:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先需要确定的是，脉冲停止后,步进电机还在动作，是一直在持续动作还是动作一瞬间。另外，电机作为执行机构，必然会有滞后现象，即命令与执行会有一定的延迟。当PLC脉冲给驱动器发脉冲，并不是电机立即达到预定速度执行运转。加减速需要时间。PLC只是把脉冲发到了缓冲器中，当缓冲器中还有脉冲时，电机是会持续运动的。丢 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1567414#1867767.html]]></link>
 <author><![CDATA[祥子_lead]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Mar 2017 13:38:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你沒有看到本質，步進電機沒有收到脈沖就不會動。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1567414#1867270.html]]></link>
 <author><![CDATA[xinpingliu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2017 07:37:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[断开接线判断一下是哪里的问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1567414#1867199.html]]></link>
 <author><![CDATA[killking998]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2017 05:24:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC已经停止输出了，对应的输出指示灯已经灭的，但是步进电机还在动作[quote]引用第1楼killking998于2017-02-28 11:34发表的&nbsp;&nbsp;:
脉冲口还在发送所以会动，只要不发脉冲就不会动。
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1567414#1867193.html]]></link>
 <author><![CDATA[於汝彪]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2017 05:07:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[脉冲口还在发送所以会动，只要不发脉冲就不会动。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1567414#1867145.html]]></link>
 <author><![CDATA[killking998]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2017 03:34:50 +0000]]></pubdate>
</item>