 <title><![CDATA[Re:求S7-1200与多台设备modbus通讯样例，自己写的一个仪表通不上就都通 ..]]></title>
 <description><![CDATA[可以让程序强制执行下一个程序段，不管设备好与坏，都让她轮训下一个程序段]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1564874#1870315.html]]></link>
 <author><![CDATA[plt521]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2017 08:00:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:求S7-1200与多台设备modbus通讯样例，自己写的一个仪表通不上就都通 ..]]></title>
 <description><![CDATA[把通讯完成和错误的标志位并起来做下一个仪表的触发条件，这样就不会因为一个坏了影响下一个的条件了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1564874#1870152.html]]></link>
 <author><![CDATA[huangfajia]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2017 01:39:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[1200PLCmodbus]]></title>
 <description><![CDATA[我做过，最好不要采用标志位，采用轮询的方法，当时做了3台流量计，效果很好，如果还有问题可以联系。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1564874#1869257.html]]></link>
 <author><![CDATA[hs4292]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2017 07:17:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:求S7-1200与多台设备modbus通讯样例，自己写的一个仪表通不上就都通 ..]]></title>
 <description><![CDATA[同意楼上的，用计数器来轮询就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1564874#1869239.html]]></link>
 <author><![CDATA[hanqin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2017 06:27:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:求S7-1200与多台设备modbus通讯样例，自己写的一个仪表通不上就都通 ..]]></title>
 <description><![CDATA[不要通过完成标志启动下个读写，用定时器或中断轮询，有错误就复位好了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1564874#1869159.html]]></link>
 <author><![CDATA[xu501]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2017 03:04:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[求S7-1200与多台设备modbus通讯样例，自己写的一个仪表通不上就都通 ..]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼endy2015于2017-02-18 09:22发表的 Re:求S7-1200与多台设备modbus通讯样例，自己写的一个仪表通不上就都通 .. :
S7-1200帮助文件自带范例啊
[/quote]
单台设备通讯，没问题，关键多台设备通讯的时候，通过完成和错误标志的读写下一台仪表的时候，当其中有一台仪表坏掉的，回影响其他仪表通讯]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1564874#1863856.html]]></link>
 <author><![CDATA[爱海滔滔]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Feb 2017 06:33:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:求S7-1200与多台设备modbus通讯样例，自己写的一个仪表通不上就都通 ..]]></title>
 <description><![CDATA[S7-1200帮助文件自带范例啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1564874#1863702.html]]></link>
 <author><![CDATA[endy2015]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Feb 2017 01:22:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:求S7-1200与多台设备modbus通讯样例]]></title>
 <description><![CDATA[FX系列PLC学习软件FX-TRN-DATA[s:17]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1564874#1863579.html]]></link>
 <author><![CDATA[展哥哥]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Feb 2017 10:46:09 +0000]]></pubdate>