 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[比例式燃烧器控制程序是这样的流程：上电——开启燃烧器风机预吹扫——监测风压、燃气压力——YES点火脉冲（如果压力不正常关断控制器，报警）——母火电磁阀动作——母火——成功则主火电磁阀打开，不成功则返回重新开始，如果还是不成功则控制器关闭，输出失败报警。利雅路普通的一段燃烧器没有母火这段，其他流程一样。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1559143#1843876.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2016 02:01:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我用的是RS34MZ
一段调的是小火，二段是大火。
1，是通电1分钟后点火
2，如果开了两段火开关，T6，T8短接是大火，断开是小火。
3，运行信号没用过，故障报警信号就是说明书里面的远程锁定指示(S3)]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1559143#1843857.html]]></link>
 <author><![CDATA[hardy_6817]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2016 01:43:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我有利雅路控制器的说明书，需要请留下邮箱]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1559143#1843808.html]]></link>
 <author><![CDATA[sun3751]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2016 00:05:40 +0000]]></pubdate>