<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不知道你速度是不是很快？而且你行程是不是很短？伺服电机第一次启动时一般都要自动增益学习，所有第一次的行程不准也正常，而且是越往后越准确。如果你要解决这样的问题，除非加大电机功率、或者手动调节增益。如果你行程很长的话应该也可以解决，但行程又短、速度又快确实第一次会这样。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1558144#1841382.html]]></link>
 <author><![CDATA[2003922]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 02 Dec 2016 01:20:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[找到原因了，脉冲未清零造成的。。。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1558144#1841117.html]]></link>
 <author><![CDATA[351326935]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 01 Dec 2016 09:00:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[開機時 將D8340 RST 或者直接比對D8340 做停止動作]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1558144#1840627.html]]></link>
 <author><![CDATA[seashorefly]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2016 04:16:22 +0000]]></pubdate>
</item>