 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是编码器的Z相原点找不到了吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555535#1834497.html]]></link>
 <author><![CDATA[仙居人家]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2016 02:18:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[考虑下 CW CCW极性的问题 两端极限是否正常工作 以及设置里的极性是否和实物接线是否一致]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555535#1834477.html]]></link>
 <author><![CDATA[tanganyan]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2016 01:52:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果你用电脑能检测到原点的开闭状态，代表没发生断线。那就考虑一下“偏差计数器清零”这个信号是否发生断线了。第0组高速脉冲对应的PLC输出点应该是101.02，看看这个信号接到伺服放大器的线是否断线了。
偏差清零是指控制器发出的脉冲伺服电机没有走完就需要停止了,这时接到放大器的CLR信号，给驱动器就把接受到的剩余的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555535#1834471.html]]></link>
 <author><![CDATA[carolynyin]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2016 01:32:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[真心谢谢您的指导！表示尊敬。哪台机器平日都好好的，也没人动过它，突然开机不能回原点。出现的以上现象。以前我也有备份那台机器的程序的，打开备份的程序，查看过其中的设置，没发生过改变。原点检极性我用电脑监视过，是NO的，没有异常。请问是不是还有别的可能呢？请指教，非常感谢您的回复！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555535#1834085.html]]></link>
 <author><![CDATA[tanghq]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Nov 2016 13:11:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[关于无原点标志位，设备断电重启后，A280.05信号就会ON，代表没有建立原点，直到正常完成ORG指令，建立原点，这个标志位才会OFF，程序里的绝对定位指令才能使用。
还有，你新换的原点传感器的输出极性有没有发生变化，常开或常闭，跟以前一样么？如果极性变了，设置里要对应修改为NO或NC。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555535#1833843.html]]></link>
 <author><![CDATA[carolynyin]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Nov 2016 03:33:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我经常用CP1H+松下伺服，ORG命令还算比较熟悉。如果传感器没问题，就是你设置错了。设置在变成软件界面的左侧列表里“设置”，高速脉冲。你用的是第0组高速脉冲，原点就固定接0.00，是对的。关于设置，工作模式，我不知道你接没接 “”偏差计数器复位”这个输出信号到伺服的放大器，如果接了，就选工作模式1或2（选2的话还 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555535#1833840.html]]></link>
 <author><![CDATA[carolynyin]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Nov 2016 03:30:45 +0000]]></pubdate>
</item>