 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用不合格的产品对比就没有意义啦，各付其责，保险和开关用途不同，不考虑成本，串联使用各取所长。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555521#1834422.html]]></link>
 <author><![CDATA[lyxwym]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 14:03:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[断路器&nbsp;&nbsp;我见过 3A&nbsp;&nbsp;通过10A的电流 不跳的&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PTC产品都炸了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555521#1834361.html]]></link>
 <author><![CDATA[小八哥]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 10:33:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼老兔子于2016-11-07 22:57发表的&nbsp;&nbsp;:
各有优缺点，不能一概而论。

断路器的额定电流等级没有熔断器那么多，选择的时候难以达到保护的要求，而且经常会出现拒动作的可能性，价钱也比熔断器高。而熔断器，只要按照要求去正确选择，必定会动作，即可靠性比断路器高，而且价钱比断路器低得多，但缺 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555521#1834308.html]]></link>
 <author><![CDATA[sxg123456]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 08:26:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼跑步向钱于2016-11-09 13:15发表的&#160;&#160;:

到目前还没发现断路器有烧死断不开！
[/quote]
遇到过施耐德630A的塑壳断路器因为后级的自耦变压器绕组短路造成不能分断的情况,配电室的2000A的框架断路器都跳了。[s:26]
施耐德的那个630A的塑壳断路器是正品, 控制的电机是400V等级的三相交流异步电机25 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555521#1834304.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 08:23:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[断路器有烧死断不开这种现象是有的，如IGBT类载负载的就用快熔好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555521#1834258.html]]></link>
 <author><![CDATA[hjjjq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 06:59:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼asdsd130于2016-11-08 15:16发表的&nbsp;&nbsp;:
熔断器感觉更可靠，断路器如果烧死了，断不开了就要人老命了，并且这个概率不低
[/quote]
到目前还没发现断路器有烧死断不开！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555521#1834231.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 05:15:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[熔断器感觉更可靠，断路器如果烧死了，断不开了就要人老命了，并且这个概率不低]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555521#1833966.html]]></link>
 <author><![CDATA[asdsd130]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Nov 2016 07:16:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般单相小电流回路用熔断器。
三相线路没有用过，应该有可能导致缺相得情况，估计还得和断路器配合使用，
有用过的大侠分享下经验。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555521#1833947.html]]></link>
 <author><![CDATA[fubin739]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Nov 2016 06:28:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[熔断器用高要求的保护,熔断器的价格并不低,高要求的熔断器,基本上都是用进口,比相同电流的断路器贵多.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555521#1833693.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Nov 2016 15:03:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[各有优缺点，不能一概而论。

断路器的额定电流等级没有熔断器那么多，选择的时候难以达到保护的要求，而且经常会出现拒动作的可能性，价钱也比熔断器高。而熔断器，只要按照要求去正确选择，必定会动作，即可靠性比断路器高，而且价钱比断路器低得多，但缺点就是一次性。

通常进线（主电路）或者大电流用断路器，控制（ ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555521#1833691.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Nov 2016 14:57:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1，断路器分断短路电流的次数是有限的。
2，你看下熔断器与断路器的熔断曲线，熔断器具有更好的性能。
3，熔断器比断路器可靠性高数量级，并不是你认为的断路器更可靠。
4，熔断器的初次成本比断路器低，特别是直流系统。
我和你相反，控制回路更喜欢用熔断器。]]></description>