 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不是不建议，是不能。并网的条件不满足]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555347#1834658.html]]></link>
 <author><![CDATA[杀猪的]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2016 10:52:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[短路电压，连接组别一样吗？不一样不行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555347#1834637.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmh741258]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2016 09:15:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你可以一端并接，另外一端分别供电给不同的用电器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555347#1834481.html]]></link>
 <author><![CDATA[静芳]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2016 01:57:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼dugjj于2016-11-05 09:48发表的&nbsp;&nbsp;:
变压器的并联运行必须满足以下条件:
1&#160;&#160;变压比相等&#160;&#160;若二次输出电压不相等,会在绕组内产生循环电流,降低变压器的输出容量,甚至烧毁变压器.
2&#160;&#160;短路电压百分数相等(即短路阻抗百分数相等)&#160;&#160;短路电压百分数不等时,不能 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555347#1834319.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 08:43:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以使用，我们在电力变压器并联使用中经常中间使用母联连接，有两个关键的条件，一个是容量在1kVA以内，容量相近的偏差不大于20%，我曾经用1KVA和1.2KVA 并联使用的，最好两变压器容量相同]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555347#1833771.html]]></link>
 <author><![CDATA[多晶铸锭]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Nov 2016 02:12:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[并联使用条件如四楼所说,不同容量的可以并联但必须符合条件,最后在采购时说明使用情况在一个厂家定制]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555347#1833735.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhaoxg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Nov 2016 00:45:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以并联使用但是要达到四楼说的条件。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555347#1833729.html]]></link>
 <author><![CDATA[李飞师傅]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Nov 2016 00:25:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不能并联使用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555347#1833687.html]]></link>
 <author><![CDATA[liubz258]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Nov 2016 14:02:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你需要并联运行的目的是什么？
你把两台变压器铭牌，高压低压系统图完全贴出来。
你的容量相差不是问题，但还要具备许多条件才能安全并联运行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555347#1832954.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Nov 2016 04:38:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议分开负荷，比并联可靠多。并联要求条件比较高而且容易出问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555347#1832937.html]]></link>
 <author><![CDATA[shmu-g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Nov 2016 03:44:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是一个专业问题，用应该可以用的。我们公司630和400的在用，具体方案是电力公司帮我们做的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555347#1832915.html]]></link>
 <author><![CDATA[sxg123456]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Nov 2016 02:38:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我用过容量一样的变压器并联使用，容量不一样不行吧，会产生循环电流吧，造成变压器损坏]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555347#1832911.html]]></link>
 <author><![CDATA[金海洋]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Nov 2016 02:23:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不建议并联使用，容量不一样，变压器并联条件不具备。容易出故障。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555347#1832899.html]]></link>
 <author><![CDATA[cbj198188]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Nov 2016 01:50:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变压器的并联运行必须满足以下条件:
1&nbsp;&nbsp;变压比相等&nbsp;&nbsp;若二次输出电压不相等,会在绕组内产生循环电流,降低变压器的输出容量,甚至烧毁变压器.
2&nbsp;&nbsp;短路电压百分数相等(即短路阻抗百分数相等)&nbsp;&nbsp;短路电压百分数不等时,不能按变压器容量成比例地分配负荷,会造成短路电压百分数小的过负荷 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555347#1832896.html]]></link>
 <author><![CDATA[dugjj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Nov 2016 01:48:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没听说过这样用&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 相位、回路、感应电动势等等？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555347#1832885.html]]></link>
 <author><![CDATA[dgamen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Nov 2016 01:16:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不建议并联使用,因为不满足并联运行的条件,至少感抗,阻抗是不一致的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555347#1832881.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Nov 2016 00:54:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这么大的变压器，最好是叫专业的人来弄]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1555347#1832875.html]]></link>
 <author><![CDATA[apei2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Nov 2016 00:18:44 +0000]]></pubdate>