 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意4楼观点，另外X2接通后减速，再对x7检测，参数里有一个原点回归的零点信号个数设定有关系，零点信号的正反逻辑，爬行速度]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1554875#1840951.html]]></link>
 <author><![CDATA[dgamen]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 01 Dec 2016 03:40:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是X2在X7接通前没能断开，用DSZR时，在原点ON前必需近点OFF 的！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1554875#1840758.html]]></link>
 <author><![CDATA[batwin]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2016 08:12:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意2,4楼意见]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1554875#1832242.html]]></link>
 <author><![CDATA[dgamen]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2016 02:10:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意4楼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1554875#1832029.html]]></link>
 <author><![CDATA[小嘿嘿]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2016 09:21:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序问题.写的是死循环程序,要断开M100,M8029后面要加个自断M.常闭点加到前面M100中自断,触发加个上升沿可以,M100自锁,就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1554875#1831355.html]]></link>
 <author><![CDATA[jicjic111]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Nov 2016 00:35:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[OCZ接X007，GND 接24V的负端]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1554875#1831344.html]]></link>
 <author><![CDATA[711022027]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 31 Oct 2016 22:58:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[正逻辑 负逻辑&nbsp;&nbsp;搞对木有]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1554875#1831343.html]]></link>
 <author><![CDATA[q7631031]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 31 Oct 2016 16:43:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[X007是输入点，应该接到伺服驱动器的Z 相脉冲输出。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1554875#1831314.html]]></link>
 <author><![CDATA[711022027]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 31 Oct 2016 13:25:21 +0000]]></pubdate>
</item>