<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一个问题是选错端口不应选择S，应该选择R；应该用的I0.0常闭；S为预设计数器设置输入。
第二个问题是计数器C2计数输入端接通时间不够， [attachment=156106] 故不计数]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1554682#1831184.html]]></link>
 <author><![CDATA[风云99]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 31 Oct 2016 07:42:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一个问题请确认是否看错
第二个问题因为T2复位了自已请换上升沿或下降沿]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1554682#1830596.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Oct 2016 05:04:23 +0000]]></pubdate>