 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼wul2.4g于2016-10-13 10:20发表的&nbsp;&nbsp;:
这个不是三两名说得清楚的，电工手册上有安全载流量，可以查得到，您在选型时要降级使用，上面是国标的，实际市面上的是不足的，最好在查到的载流量的0.9左右使用，再者穿 管方式，如果金属管穿装，再乘以0.9，PVC乘以0.8，如果是家装安装220V的线路，是BV ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1552998#1825900.html]]></link>
 <author><![CDATA[hafatahaha]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Oct 2016 01:38:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼wul2.4g于2016-10-13 10:20发表的&nbsp;&nbsp;:
这个不是三两名说得清楚的，电工手册上有安全载流量，可以查得到，您在选型时要降级使用，上面是国标的，实际市面上的是不足的，最好在查到的载流量的0.9左右使用，再者穿 管方式，如果金属管穿装，再乘以0.9，PVC乘以0.8，如果是家装安装220V的线路，是BV ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1552998#1825615.html]]></link>
 <author><![CDATA[sswjml]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Oct 2016 06:07:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼qianyonggang于2016-10-12 14:35发表的&nbsp;&nbsp;:
2.5平方的电线安全载流量在15A～20A左右，P（有功功率）=根号×UI×功率因数（三相就是根号3，单相就是1，电阻型负荷功率因数1，电感性功率因数0.7～0.85），
[/quote]
谢谢！明白了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1552998#1825613.html]]></link>
 <author><![CDATA[sswjml]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Oct 2016 06:04:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼jinghe于2016-10-13 10:47发表的&nbsp;&nbsp;:

铝线都*9了，那铜线更不得了。我凑热闹的[s:28][s:28][s:28]，我一般选10以内的线都是乘以5，门外汉就是谨慎点，请见谅[s:28]
[/quote]
同意]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1552998#1825475.html]]></link>
 <author><![CDATA[zq11111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Oct 2016 03:35:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼uu.liu于2016-10-12 08:58发表的&nbsp;&nbsp;:
这个不用这么算，直接告诉你个简单的，≤2.5平方的乘9,4平方乘以8,6平方乘7,10平方乘以6,乘出来的就是电流。不要问我大于10平方，因为我也不会！最多用到10平方 [s:26]
[/quote]
大师的头像很经典[s:28][s:28][s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1552998#1825436.html]]></link>
 <author><![CDATA[jinghe]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Oct 2016 02:49:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼sswjml于2016-10-12 09:29发表的&nbsp;&nbsp;:

≤2.5*9，用的是铝线吧
[/quote]
铝线都*9了，那铜线更不得了。我凑热闹的[s:28][s:28][s:28]，我一般选10以内的线都是乘以5，门外汉就是谨慎点，请见谅[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1552998#1825434.html]]></link>
 <author><![CDATA[jinghe]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Oct 2016 02:47:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个不是三两名说得清楚的，电工手册上有安全载流量，可以查得到，您在选型时要降级使用，上面是国标的，实际市面上的是不足的，最好在查到的载流量的0.9左右使用，再者穿 管方式，如果金属管穿装，再乘以0.9，PVC乘以0.8，如果是家装安装220V的线路，是BV线，如地插，因为是一零一火一地三根线，还要乘0.6-0.7，还有环境 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1552998#1825425.html]]></link>
 <author><![CDATA[wul2.4g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Oct 2016 02:20:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2.5平方的电线安全载流量在15A～20A左右，P（有功功率）=根号×UI×功率因数（三相就是根号3，单相就是1，电阻型负荷功率因数1，电感性功率因数0.7～0.85），]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1552998#1825247.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Oct 2016 06:35:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼uu.liu于2016-10-12 08:58发表的&nbsp;&nbsp;:
这个不用这么算，直接告诉你个简单的，≤2.5平方的乘9,4平方乘以8,6平方乘7,10平方乘以6,乘出来的就是电流。不要问我大于10平方，因为我也不会！最多用到10平方 [s:26]
[/quote]
≤2.5*9，用的是铝线吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1552998#1825060.html]]></link>
 <author><![CDATA[sswjml]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Oct 2016 01:29:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个不用这么算，直接告诉你个简单的，≤2.5平方的乘9,4平方乘以8,6平方乘7,10平方乘以6,乘出来的就是电流。不要问我大于10平方，因为我也不会！最多用到10平方 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1552998#1825052.html]]></link>
 <author><![CDATA[uu.liu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Oct 2016 00:58:02 +0000]]></pubdate>