<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[晶體管輸出，如果你接的是感性負載，比電阻性負的危險系數大大增加。如果是感性負載，一般要加一些保護措施，如續流二極管等，不這，現在一些電磁閽，等加了類似保護。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1824383.html]]></link>
 <author><![CDATA[xinpingliu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Oct 2016 06:31:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[晶体管加反向二极管保护]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1824291.html]]></link>
 <author><![CDATA[山大王]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Oct 2016 02:43:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[很多都是会加上一个电磁继电器，普遍是因为安全，耐用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1823045.html]]></link>
 <author><![CDATA[mr荬籹籽]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2016 01:32:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[使用这个转不占地方，方便耐用。 [attachment=153614]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1822117.html]]></link>
 <author><![CDATA[jinghe]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2016 10:07:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[使用中间继电器较好，这样PLC故障降低，使用几年后维修成本低，若因为几个输出口损坏而更换PLC，与只是更换几个继电器成本相比要高很多]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1820894.html]]></link>
 <author><![CDATA[北方之剑]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Sep 2016 00:31:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第17楼王刚3796于2016-09-22 22:14发表的&nbsp;&nbsp;:

如果用伺服就得用晶体管的啊，如果没有伺服或必须得用晶体管输出的模块，还选用MT而不用MR,那就是选型有问题了
[/quote]
我厂里几乎所有的设备不管需不需要高速脉冲输出都是选用MT，因为MR的很难长时间的高频率的动作，我曾经也用过MR的，但很不幸的是， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1820748.html]]></link>
 <author><![CDATA[1935807118]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Sep 2016 09:07:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接接电磁阀，坏点出现的几率很低的，选型时多预留5个点左右就够了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1820697.html]]></link>
 <author><![CDATA[曾志勇]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Sep 2016 07:42:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看一下硬件手册，每个点可以通过的功率和电流，只要在范围内就行，如果plc没有富余点，建议你转一下，应为如果烧了，你就只能换plc或加扩展模块了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1819272.html]]></link>
 <author><![CDATA[王刚3796]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Sep 2016 14:19:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼xzg278363271于2016-09-16 19:37发表的&nbsp;&nbsp;:

不科学呀&#160;&#160; 如果 晶体管 输出 也都用继电器转一次&#160;&#160;那还做PLC的厂家 还出什么 晶体管输出呀 直接用继电器输出 就行了吧，
[/quote]
如果用伺服就得用晶体管的啊，如果没有伺服或必须得用晶体管输出的模块，还选用MT而不用MR,那就 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1819268.html]]></link>
 <author><![CDATA[王刚3796]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Sep 2016 14:14:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[长知识了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1817667.html]]></link>
 <author><![CDATA[red_me]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2016 05:41:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我都是直接接电磁阀，设备每天动作几万次，已经使用几年了都没坏过输出点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1817606.html]]></link>
 <author><![CDATA[luohongliang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2016 03:24:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3W DC24我都是直径接的，也没见坏过点，想安全和高速兼顾钱多又的可以网上买晶体管的放大板，大把的。超过3W，电磁阀也不多，我一般用普通继电器。方便！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1817603.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控勤哥]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2016 03:17:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我都是直接驱动的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1817570.html]]></link>
 <author><![CDATA[lujiang668]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2016 02:12:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC的输出，PLC厂家做的是通用型的，不可能满足所有人的要求，所以外接保护电路还是要自己配置，所以用中间继电器转比较好，PLC输出不都是用来做开关量控制的，定位功能也很重要，所以，PLC输出不可能都做成继电器输出型（继电器输出型无法发高速脉冲）。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1817498.html]]></link>
 <author><![CDATA[nihaohao]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2016 22:48:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用中间继电器转比较好，只所以有的输出做能晶管型的，是因为用定位控制时，继电器输出型无法满足发高速脉冲的功能！PLC的输出做的是通用型的，不可能为了你一个小小的要求而做能你想要的功能。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1817496.html]]></link>
 <author><![CDATA[nihaohao]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2016 22:44:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[并且一旦全部输出控制电磁阀都要经过中间继电器转下的话，整机的运行效率也会有所下降的，感觉为了保护几个点不被外部短路而烧坏，最终付出的代价有点得不偿失了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1817009.html]]></link>
 <author><![CDATA[1935807118]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2016 04:08:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[反正我是从来不转的，晶体管输出的直接控制DC24V 3W的电磁阀，如果都要转的话，一台机有时上百个电磁阀，转起来我会疯掉的，一般我厂里几十台自动机一年也难得坏几个点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1817008.html]]></link>
 <author><![CDATA[1935807118]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2016 04:05:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼471165265于2016-09-17 14:57发表的&nbsp;&nbsp;:

小弟弟，晶体管主要控制高频脉冲输出，用来直接控制伺服步进的，继电器输出达不到这个高的频率，何况即使达到机械触电也容易坏啊
[/quote]
就是因为 要带伺服放大器 才选的 晶体管输出&nbsp;&nbsp; 剩余30个点用来驱动电磁阀&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;都 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1816808.html]]></link>
 <author><![CDATA[xzg278363271]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Sep 2016 09:56:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼xzg278363271于2016-09-16 19:37发表的&nbsp;&nbsp;:

不科学呀&nbsp;&nbsp; 如果 晶体管 输出 也都用继电器转一次&nbsp;&nbsp;那还做PLC的厂家 还出什么 晶体管输出呀 直接用继电器输出 就行了吧，
[/quote]
小弟弟，晶体管主要控制高频脉冲输出，用来直接控制伺服步进的，继电器输出达不到这个高的频率 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1816764.html]]></link>
 <author><![CDATA[471165265]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Sep 2016 06:57:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[为什么 DC24 电磁阀线圈容易短路&nbsp;&nbsp; 中间继电器线圈就不容易短路？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1816656.html]]></link>
 <author><![CDATA[xzg278363271]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Sep 2016 02:14:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[几年前的设备是加继电器的&nbsp;&nbsp; 新设备很少有加的了&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1816620.html]]></link>
 <author><![CDATA[xzg278363271]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Sep 2016 00:10:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[转继电器输出保险，设备厂家都是这样做的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1816579.html]]></link>
 <author><![CDATA[lixiangyang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Sep 2016 14:17:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[继电器可以接AC220v的负载，晶体管不行吧！如果你接DC24负载，当然可以用继电器输出，但是继电器输出有寿命的，比晶体管短。如果是负载短路了，只是影响中间继电器，不会影响IO端口，如果负载短路，会烧毁PLC的保险丝，更换也麻烦啊。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1816538.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqc2856]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Sep 2016 12:45:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼lqc2856于2016-09-16 18:21发表的&nbsp;&nbsp;:
我们厂的都是加中间继电器中转一次，这样的话就算负载短路只是损坏继电器，而不会影响PLC端口
[/quote]
不科学呀&nbsp;&nbsp; 如果 晶体管 输出 也都用继电器转一次&nbsp;&nbsp;那还做PLC的厂家 还出什么 晶体管输出呀 直接用继电器输出 就行了吧，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1816509.html]]></link>
 <author><![CDATA[xzg278363271]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Sep 2016 11:37:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们厂的都是加中间继电器中转一次，这样的话就算负载短路只是损坏继电器，而不会影响PLC端口]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551438#1816478.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqc2856]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Sep 2016 10:21:58 +0000]]></pubdate>
</item>