 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只有查接地电阻呗！干扰引起的漏电断路器动作没碰见过]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551379#1816991.html]]></link>
 <author><![CDATA[luqingmi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2016 03:21:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是否属于正常漏电？剩余电流断路器的额定值选的多大的？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551379#1816924.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Sep 2016 23:43:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用500V兆欧表，对外壳或接地线，一个回路一个回路的摇，还是很好找的，找不定时漏电跳闸也只有这种办法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551379#1816875.html]]></link>
 <author><![CDATA[慧眼710517]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Sep 2016 14:34:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人觉得这个需要经验。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551379#1816847.html]]></link>
 <author><![CDATA[ajd186]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Sep 2016 13:01:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[实际工厂设备配电我都采用保护接地，极少用漏保（只用在移动的设备上）。工厂很多设备带变频器，线路对地存在容性阻抗，对于高频（5～20KHZ的载波）会存在漏电电流，还有大量的逆变、晶闸管控制焊机，电网存在谐波干扰容易误动作。你想查出这种“漏电”简直是做梦。如果做好保护接地（并非那种自己打根接地桩的接地，而是 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551379#1816820.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Sep 2016 11:27:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[量对地电阻，漏电点电阻肯定小]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551379#1816761.html]]></link>
 <author><![CDATA[471165265]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Sep 2016 06:51:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只要肯花钱,都好办,最简单的是每个支路分别单独安装漏电保护检测装置就行了。 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551379#1816344.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Sep 2016 23:57:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只能一个地方一个地方的找了。或者不装漏电开关。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551379#1816185.html]]></link>
 <author><![CDATA[奋斗人生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Sep 2016 01:24:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼1421448580于2016-09-14 15:57发表的&nbsp;&nbsp;:
最怕的是干扰。。。特别是伺服系统 遇到很多次了
[/quote]
设备漏电也会对伺服系统造成干扰，我以前经常碰到]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551379#1816020.html]]></link>
 <author><![CDATA[dwx123456]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2016 08:03:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼weq41845642于2016-09-14 15:05发表的&nbsp;&nbsp;:
排除法，一个一个用电点量测。
[/quote]
不是固定动作跳闸，排除法不怎么用的上]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551379#1816017.html]]></link>
 <author><![CDATA[dwx123456]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2016 07:58:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最怕的是干扰。。。特别是伺服系统 遇到很多次了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551379#1816015.html]]></link>
 <author><![CDATA[1421448580]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2016 07:57:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[搞维修最头痛也是最烦的问题有2种
1:干扰
2:漏电
 [s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551379#1816012.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2016 07:51:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[排除法，一个一个用电点量测。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551379#1815990.html]]></link>
 <author><![CDATA[weq41845642]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2016 07:05:35 +0000]]></pubdate>
</item>