 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以扩啊，我经常扩[quote]引用第7楼yechenlin于2016-08-23 14:32发表的&nbsp;&nbsp;:
3U自带的通讯口就是422，你再扩422是不行的。只能再扩232或485
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1549807#1807629.html]]></link>
 <author><![CDATA[塞上烟波biy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2016 06:42:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用作通信后d8120里面的数值变了，清零即可，记得清完重新上电]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1549807#1807626.html]]></link>
 <author><![CDATA[塞上烟波biy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2016 06:37:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3U自带的通讯口就是422，你再扩422是不行的。只能再扩232或485]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1549807#1807625.html]]></link>
 <author><![CDATA[yechenlin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2016 06:32:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[打开PLC参数，点击‘PLC系统设置（2）’，选中CH1，把‘进行通信设置’前面的‘√’去掉，把参数写入PLC，关电重启。操作前最好备份程序。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1549807#1807349.html]]></link>
 <author><![CDATA[wushuxin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2016 12:39:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[因为通讯口已被占用了，之前是用485跟变频器通讯，PLC程序里面已占用了那通讯口，程序没删除那通讯部分，422就不能用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1549807#1807340.html]]></link>
 <author><![CDATA[jinle520]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2016 12:20:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[嗯嗯，管理员你好，我不知道那些是485BD的设置，D8120除了这个还有其他吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1549807#1807141.html]]></link>
 <author><![CDATA[ml101415]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2016 03:42:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把以前FXU-485BD设置的参数删除掉。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1549807#1807089.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2016 03:01:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[485和422的本质却别在于接线，422接4根线才行，485只要接两根，其他不同变，你看看的被控端能不能接4根线！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1549807#1807088.html]]></link>
 <author><![CDATA[uu.liu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2016 03:00:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用485通讯就好了，为什么又改用442通讯呢，改442通讯,PLC参数里面的设置要进行修改的，我看了一下，3U的PLC参数设置 里面没有442通讯的设置，只有485通讯，和232通讯]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1549807#1807085.html]]></link>
 <author><![CDATA[laihuaxun200]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2016 02:57:11 +0000]]></pubdate>
</item>