 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就是急停信号要短接，不然会有E6.1急停报警
如果42脚不接线也行，PD01改为1C04即可]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1548731#1800969.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenhanfu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Aug 2016 00:11:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[42脚与47脚接急停开关的长闭信号或者短接 ??
这个有点不明白]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1548731#1800945.html]]></link>
 <author><![CDATA[颜小亮]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Aug 2016 15:05:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[12，20脚接开关电源的DC24V
42脚与47脚接急停开关的长闭信号或者短接
46脚接开关电源的0V
10脚接PLC的Y0
35脚接PLC的Y4
PLC输出对应Y0，Y4的COM接开关电源的0V
伺服参数
PA13 0311
PD01 0C04
PA05 设置一圈需要走的脉冲数，如10000
PA21 1001]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1548731#1800764.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenhanfu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Aug 2016 06:59:22 +0000]]></pubdate>
</item>