<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个问题要考虑的东西比较多，首先要看原来的程序输出100%时，伺服电机的输出速度是多少，是不是已经到达它的上限，如果到达了，就不能只改程序了，还要升级电机，如果伺服驱动也到达上限，那么还要升级驱动。如果不改参数，直接增加机械齿轮比可行的话，还是改机械的好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1548112#1797266.html]]></link>
 <author><![CDATA[仙居人家]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2016 07:23:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是超过了200KHZ啊，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1548112#1797231.html]]></link>
 <author><![CDATA[source08]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2016 06:15:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&#160;&#160;可以更改下伺服驱动器电子齿轮比&#160;&#160;但是程序中涉及到定位 也要按照比例变化了。
另外有可能还是把程序发上来吧。可以看看要在哪里动手。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1548112#1797026.html]]></link>
 <author><![CDATA[hisky0904]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 24 Jul 2016 09:29:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个我知道的，亲，主要在哪个地方修改]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1548112#1796866.html]]></link>
 <author><![CDATA[lzhpsky]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 24 Jul 2016 00:36:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[速度与频率有关系，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1548112#1796865.html]]></link>
 <author><![CDATA[焦刘吉]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 23 Jul 2016 23:47:53 +0000]]></pubdate>
</item>