<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把232插槽换下。内存清掉，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1547171#1798586.html]]></link>
 <author><![CDATA[taohui0828]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2016 03:18:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[欧姆龙PLC到CJ1W-CIF31
PLC(本体孔)--PC(本体针)
2--2
3--3
4--8
5--7
9--5
这是相序，不同厂家的相序肯定是不一样的
还有 你用的是协议，有些协议里的代码在PLC运行模式下是不能使用的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1547171#1798503.html]]></link>
 <author><![CDATA[mckenzie]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2016 00:47:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能COM口的问题，换个COM口试试；是不是要拨码。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1547171#1797381.html]]></link>
 <author><![CDATA[cl522790202]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2016 12:14:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼mckenzie于2016-07-23 10:49发表的&nbsp;&nbsp;:
不知道你的问题解决没有 我之前说的意思是USB转232之后 与CIF01连接的九针相序是不同的 你需要自己做一根通讯线用来连接USB-232和CIF01
[/quote]


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为连上usb通讯电缆跟USB-RS232电缆以后，能正常通讯，所以我认为USB-RS232电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1547171#1797286.html]]></link>
 <author><![CDATA[xyzenter]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2016 07:52:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不知道你的问题解决没有 我之前说的意思是USB转232之后 与CIF01连接的九针相序是不同的 你需要自己做一根通讯线用来连接USB-232和CIF01]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1547171#1796615.html]]></link>
 <author><![CDATA[mckenzie]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 23 Jul 2016 02:49:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼mythic于2016-07-08 12:19发表的&nbsp;&nbsp;:
？怎么感觉是COM口选择的问题？看说的好像是串口调试器使用的是USB线占用的端口，而不是用的USB转232的那个口？
[/quote]
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不是串口选择问题，usb编程电缆用的是usb接口，操作系统自己分配的，不需要选择。
&nbsp;&nbs ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1547171#1793764.html]]></link>
 <author><![CDATA[xyzenter]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2016 01:15:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼mckenzie于2016-07-08 10:09发表的&nbsp;&nbsp;:
你是直接拿USB转RS232的线插到CP1W-CIF01的还是又做了一根线连接的？
[/quote]
用网上购买的usb转rs232电缆线，芯片是台湾的（英国的芯片直接无法通讯）。
按理说线材有问题那就直接不能通讯了，但我现在的情况是能通讯，但需要依赖编程电缆。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1547171#1793758.html]]></link>
 <author><![CDATA[xyzenter]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2016 01:06:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[？怎么感觉是COM口选择的问题？看说的好像是串口调试器使用的是USB线占用的端口，而不是用的USB转232的那个口？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1547171#1792233.html]]></link>
 <author><![CDATA[mythic]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2016 04:19:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你是直接拿USB转RS232的线插到CP1W-CIF01的还是又做了一根线连接的？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1547171#1792180.html]]></link>
 <author><![CDATA[mckenzie]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2016 02:09:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[CP1W-CIF01连的是触屏吗？PLC单元是1吗？用标准9600通讯不行吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1547171#1792001.html]]></link>
 <author><![CDATA[仙居人家]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2016 08:04:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼13484398579于2016-07-07 11:14发表的&nbsp;&nbsp;:
PLC运行没有？
[/quote]


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLC在跑，拔掉编程电缆，通过fins协议发送的数据就送不过去了，然后就一直停在那，一直等待工控机发数据过来。没连接编程电缆它死也不走，重新把编程电缆插上去 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1547171#1791893.html]]></link>
 <author><![CDATA[xyzenter]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2016 03:32:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼bingo66于2016-07-07 08:53发表的&nbsp;&nbsp;:
你是用的FINS协议吗？没有遇到这种情况，不插编程电缆，发送和接收都正常。之前设备上就有工控机和PLC用FINS协议通讯，RSS232的，没插编程线也正常啊！
[/quote]

就是用fins协议，RS232跟编程线两根都连上去，通讯一点问题都没有。可见指令没有错。可是拔 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1547171#1791887.html]]></link>
 <author><![CDATA[xyzenter]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2016 03:24:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC运行没有？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1547171#1791880.html]]></link>
 <author><![CDATA[仙居人家]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2016 03:14:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你是用的FINS协议吗？没有遇到这种情况，不插编程电缆，发送和接收都正常。之前设备上就有工控机和PLC用FINS协议通讯，RSS232的，没插编程线也正常啊！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1547171#1791821.html]]></link>
 <author><![CDATA[建控电]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2016 00:53:02 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>