<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[机器平日都是正常的，那天出问题开不起来了，才发现的上述问题。设备上只有原点检，左右极限检，无近接点。脉冲是CP1H直接输出的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546689#1791371.html]]></link>
 <author><![CDATA[tanghq]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jul 2016 13:02:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[设置不对，回原点设置不对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546689#1791294.html]]></link>
 <author><![CDATA[syspoco]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jul 2016 09:16:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[0.01有没有接，0.01是脉冲0原点输入接近信号]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546689#1791084.html]]></link>
 <author><![CDATA[仙居人家]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jul 2016 02:42:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[0.00是不是接伺服的Z原点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546689#1791072.html]]></link>
 <author><![CDATA[仙居人家]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jul 2016 02:37:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[机台是直接以原点感应0.00作为原点位置的。我想是不是极限检坏造成的？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546689#1790952.html]]></link>
 <author><![CDATA[tanghq]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2016 13:06:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[编程时的设定值，或者初始值]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546689#1790799.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuxiaba]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2016 07:38:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[试试刚开始的时候，0.00不要有信号，看伺服电机的动作再考虑]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546689#1790647.html]]></link>
 <author><![CDATA[mentayili]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2016 22:33:04 +0000]]></pubdate>
</item>