 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3G和3U的停电保持数据寄存器D范围不一样，有注意吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546564#1801241.html]]></link>
 <author><![CDATA[dgamen]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Aug 2016 08:29:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服电机是绝对值编码器吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546564#1801124.html]]></link>
 <author><![CDATA[mfjsx]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Aug 2016 03:32:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查一下伺服型号，编码器是不是搞到增量的了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546564#1801037.html]]></link>
 <author><![CDATA[cgqcgq101]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Aug 2016 01:27:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序是驱动双伺服的，运行工作正常，带注解，可仅供参考，但运行后有如不回原点，停电后重启会自动设为0 点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546564#1791022.html]]></link>
 <author><![CDATA[73998009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jul 2016 00:13:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是程序文件：急请各位老师解答！！！！
 [attachment=149286]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546564#1790652.html]]></link>
 <author><![CDATA[73998009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2016 00:04:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;等待高手分析&nbsp;&nbsp; 学习]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546564#1790637.html]]></link>
 <author><![CDATA[叶落而有思]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2016 15:25:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程式能分享嗎?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546564#1790630.html]]></link>
 <author><![CDATA[p540762]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2016 14:52:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服为位置模式+绝对位置检测能用FX3U的PLC吗？原来是3G的，是不是3U的停电才回0的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546564#1790419.html]]></link>
 <author><![CDATA[73998009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2016 03:32:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=149278] 
 [attachment=149279]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546564#1790416.html]]></link>
 <author><![CDATA[73998009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2016 03:24:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼ymmfa于2016-07-02 18:12发表的&nbsp;&nbsp;:
有可能参数没设置好，没做成绝对位置，或者电池没电了.

此外还有一个CR信号，是不是开机的瞬间被触发了
[/quote]
电池是新换的，有电，设置我就设为位置模式+绝对位置检测，程序上有个清0的，我写的和老机台上一样的，不同是老机是用FX3G而我用的是FX3U的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546564#1790406.html]]></link>
 <author><![CDATA[73998009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2016 03:10:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我设置的是&nbsp;&nbsp;：绝对位置PA03=0001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 位置模式PA01=0000&nbsp;&nbsp; 脉冲+符号PA13=0011
以下是图纸和相应程序：
 [attachment=149276]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546564#1790404.html]]></link>
 <author><![CDATA[73998009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2016 03:04:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有可能参数没设置好，没做成绝对位置，或者电池没电了.

此外还有一个CR信号，是不是开机的瞬间被触发了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546564#1790242.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Jul 2016 10:12:24 +0000]]></pubdate>