 <description><![CDATA[以上几个原因：
1、PLC发给伺服电机的脉冲丢失，
&nbsp;&nbsp; 原因：1.1输出到伺服电机的电线，没有使用屏蔽双绞线，与动力电线放在一个线槽内，没有正确接地，受干扰脉冲丢失，可监控伺服电机接收到的脉冲数与PLC发出的脉冲数对比。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2 伺服电机响应频率低于PLC的发 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546494#1790077.html]]></link>
 <author><![CDATA[mfjsx]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Jul 2016 03:42:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按照你的描述，电机返回回原点每次离起点更远了，可以推断：
1.伺服放大器可能没收到目标值数量的脉冲数，你可以吧程序分两段，第一次只是确认去目标位置时（通过外部触发控制，第一次触发电机去目标位置，第二次触发电机返回，第三次去目标位置。。如此循环），伺服驱动器收到的脉冲数（可在驱动器上监控）和目标脉冲个数 ..]]></description>