 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼money11于2016-06-21 14:11发表的&nbsp;&nbsp;:
16位跟32位选项确认下，可能HMI读取了32位数据了
[/quote]
是数值类型选错了，应该选不带符号的数值类型！谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1544907#1789709.html]]></link>
 <author><![CDATA[fazhai000]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Jun 2016 15:14:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼qianyonggang于2016-06-20 15:13发表的&nbsp;&nbsp;:
监控一下PLC的数值，估计数值太大，威伦屏设置的位数不够，导致溢出显示×××
[/quote]
问题找到了，不是溢出，是数值类型选错了，应该选不带符号的数值类型！谢谢回复！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1544907#1789708.html]]></link>
 <author><![CDATA[fazhai000]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Jun 2016 15:12:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼guochunyi于2016-06-20 11:05发表的&nbsp;&nbsp;:
曾经写过,能直接显示T定时器值,但PLC是用的FX3U的,
所以估计FX2N的也可以。
你的情况像是通讯不稳定或者数据类型错误。
[/quote]
问题解决了，是我的数值类形选择错了，我选的是带符号的数值，选不带符号的数值类型就可以了！谢谢指点！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1544907#1789707.html]]></link>
 <author><![CDATA[fazhai000]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Jun 2016 15:10:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[16位跟32位选项确认下，可能HMI读取了32位数据了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1544907#1786331.html]]></link>
 <author><![CDATA[money11]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2016 06:11:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[监控一下PLC的数值，估计数值太大，威伦屏设置的位数不够，导致溢出显示×××]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1544907#1786023.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jun 2016 07:13:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[曾经写过,能直接显示T定时器值,但PLC是用的FX3U的,
所以估计FX2N的也可以。
你的情况像是通讯不稳定或者数据类型错误。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1544907#1785935.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jun 2016 03:05:32 +0000]]></pubdate>
</item>