<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先谢谢大师的指导，已经摸索了COM1和Y1，COM3和Y4/Y6不能用了，其他还可以正常试用！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1544521#1784155.html]]></link>
 <author><![CDATA[robotxc]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Jun 2016 03:57:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[烧坏的是一个输出晶体管，如果烧的不严重，别的输出点可以正常使用，有的烧的严重，整块I/O板都烧穿啦，一般C5134损坏可选择更改程序不使用烧坏的输出点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1544521#1784075.html]]></link>
 <author><![CDATA[18958059910]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Jun 2016 01:42:40 +0000]]></pubdate>
</item>