<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接接在液位继电器测量端，输出端接PLC。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1543639#1805462.html]]></link>
 <author><![CDATA[yjhdlp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Aug 2016 12:49:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[工作电压一样就行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1543639#1804879.html]]></link>
 <author><![CDATA[仙居人家]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Aug 2016 06:15:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用水位控制器&nbsp;&nbsp;转换下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1543639#1804873.html]]></link>
 <author><![CDATA[发射点]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Aug 2016 06:05:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果不是专门的功能模块的话，
接I/O点和模拟量肯定是不行的，水电阻太大，电流太小，而且万一漏个电还有可能把模块烧了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1543639#1804865.html]]></link>
 <author><![CDATA[fubin739]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Aug 2016 05:48:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个问题我也遇到过，电源24v的液位继电器检测水位。作为自动补水排水的限位。
2个月以后悲催了，浸在水中的线头（检测电极）上，结了一层水垢。。。。。。。
再后来就有了一次抗洪。（上限位失效）最后，液位继电器换成了液位控制器
据后来了解，液位继电器检测电极电压，有24v和5v两种，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1543639#1804860.html]]></link>
 <author><![CDATA[xingzb2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Aug 2016 05:30:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[听你说的好像是液位继电器吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1543639#1803409.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨一敏]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Aug 2016 14:58:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也想知道能不能直接进PLC？我做的方案不能进PLC,需要二次仪表。另一个单位直接进PLC省了个仪表，我丢了个单子。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1543639#1787630.html]]></link>
 <author><![CDATA[子夜寻风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Jun 2016 09:23:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先我们要明白，PLC输入需要什么样的信号，再对输入信号元件进行选型。选择什么样的形式给输入点。做电工电气技术这一块我们要灵活运用, 不能生搬硬套.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1543639#1775988.html]]></link>
 <author><![CDATA[sankyo_yu023]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 May 2016 23:35:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[为什么要接PLC呢？锅炉水位电接点不是有二次仪表吗？要调整水阻的嘛。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1543639#1775984.html]]></link>
 <author><![CDATA[meiying]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 May 2016 22:18:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用锅炉上的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1543639#1775721.html]]></link>
 <author><![CDATA[huangpeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 May 2016 07:04:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看你用的什么探测设备了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1543639#1775460.html]]></link>
 <author><![CDATA[teng1314]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 May 2016 15:00:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以的我见过这样用的，用的3根插在水里的电极，外形就像铜棍一样，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1543639#1775433.html]]></link>
 <author><![CDATA[李磊88]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 May 2016 13:12:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以自己搞个电路，把锅炉水位信号用三极管放大 一下，或者用NE555转换一下成开关信号驱动光耦就可以和PLC输入连接了。很简单。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1543639#1775410.html]]></link>
 <author><![CDATA[shmu-g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 May 2016 12:09:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个信号可以进入PLC里，不过线不要太长。因为一般的PLC输入电压都是24V左右。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1543639#1775406.html]]></link>
 <author><![CDATA[12700503]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 May 2016 11:52:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[因为用在锅炉上&nbsp;&nbsp; 牵涉到安全问题 不敢 乱来]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1543639#1775386.html]]></link>
 <author><![CDATA[huangpeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 May 2016 10:50:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[试试就知道了嘛，水位电极必须在通电的情况下才会有用，那时候就相当于一个触点一样导通或关断。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1543639#1775372.html]]></link>
 <author><![CDATA[祥子_lead]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 May 2016 10:00:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电极水位计&nbsp;&nbsp;一个水导电的东西]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1543639#1775368.html]]></link>
 <author><![CDATA[huangpeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 May 2016 09:54:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是什么信号？开关量还是模拟量]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1543639#1775347.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuoaaa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 May 2016 09:22:21 +0000]]></pubdate>
</item>