<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢帮忙]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542801#1770520.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhoukai]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 May 2016 11:05:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[5根线的分别是A/B/Z，加两根24V电源线；5根的是增量省线式的编码器电缆，包含共地传输的正交编码、电机零点和电源线，扇区霍尔信号与ABZ共用，上电时短时被UVW占用。
 A，B，Z需接到PLC的有高速计数功能的输入点上，进入编程软件的帮助菜单就能找到；网上针对西门子PLC的型号搜一下也行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542801#1769153.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控隐者]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 May 2016 22:35:59 +0000]]></pubdate>
</item>