 <description><![CDATA[你给的程序是把以前帖子的程序修改了下，但你没真正明白程序错在哪里。RS指令发送的数据以ASCII码发送至D10至D26,共K17个。
你可以算下你程序中D23和D24是缺失的，应该把传送数据侦错码变成ASCII码放到D23和D24中，这样才能控制变频器运行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542592#1771012.html]]></link>
 <author><![CDATA[泽西1968]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 May 2016 07:17:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[联系我QQ：357756170]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542592#1770841.html]]></link>
 <author><![CDATA[杀猪的]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 May 2016 13:22:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[和台达变频器的通信的程序我用得比较多，只是好长时间没弄三菱的了，可以帮你看看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542592#1770837.html]]></link>
 <author><![CDATA[杀猪的]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 May 2016 13:15:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主搞定了吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542592#1770785.html]]></link>
 <author><![CDATA[tnnd4444]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 May 2016 09:45:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[威纶通MT6056I触摸屏与台达VFD-M变频器常数如何计算]]></title>
 <description><![CDATA[威纶通MT6056I与台达变频器VFD-M请问，启动，停止，正转，反转，触摸屏里的软件常数是怎么计算的，谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542592#1769108.html]]></link>
 <author><![CDATA[廖利城]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 May 2016 13:34:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能分享一下吗！因为我也是用MT6056I控制跟你一样的变频器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542592#1769100.html]]></link>
 <author><![CDATA[廖利城]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 May 2016 12:56:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看给你答复]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542592#1768120.html]]></link>
 <author><![CDATA[wisexdh]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 Apr 2016 05:48:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1楼能分享下你的控制程序吗，也让我们学习学习，谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542592#1767972.html]]></link>
 <author><![CDATA[plmokqaz]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Apr 2016 08:07:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你这个程序是之前帖子上的程序，不能使用。关键你要理解通讯中的每个含义，我有写过三菱PLC通过RS-485模块，控制台达变频器正反转及停止，以及改变变频器运行频率的程序。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542592#1767778.html]]></link>
 <author><![CDATA[泽西1968]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Apr 2016 09:31:50 +0000]]></pubdate>