 <description><![CDATA[对的d8120被编辑过的缘故&nbsp;&nbsp; 暂时删除那一行&nbsp;&nbsp; 我前两天也发现这个问题了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542422#1841287.html]]></link>
 <author><![CDATA[baoxiao.]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 01 Dec 2016 14:06:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼wuzhishou于2016-04-25 15:31发表的&nbsp;&nbsp;:
买一块FX3U-422-BD的模块 插上去就搞定，我就是用PLC自带的编程口连接触摸屏加模块给电脑通讯在线监控方便的不要不要的！
[/quote]
假如PLC左边已经连接了功能模块，那这个FX3U-422-BD模块还能不能安装，我的意思是安装了FX3U-422-BD后，会不会影响左边原 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542422#1835804.html]]></link>
 <author><![CDATA[dwx123456]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2016 09:19:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[D8120=0, 
即PLC系统设置里未设置.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542422#1835729.html]]></link>
 <author><![CDATA[wayu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2016 06:19:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[通信线:]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542422#1835726.html]]></link>
 <author><![CDATA[wayu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2016 06:10:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[线不对，1000年你也连接不上的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542422#1835710.html]]></link>
 <author><![CDATA[ytzidonghua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2016 05:26:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接不对，应该是5根线。还有一个是短接线，要用6个脚。用232BD下载程序是可行的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542422#1835565.html]]></link>
 <author><![CDATA[talentliu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Nov 2016 13:11:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是你的D8120里面的数据不是0引起的，将D8120置0后再试试看。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542422#1812327.html]]></link>
 <author><![CDATA[lujiang668]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 Sep 2016 07:49:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我用FX232-BD通讯下载程序没那么复杂，就做一条2:3,3:2,5-5.下载线就搞定了！不知道楼主是不是走弯路了？？ [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542422#1766901.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Apr 2016 03:11:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[默认应该都问题不大]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542422#1766834.html]]></link>
 <author><![CDATA[宋志扬]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Apr 2016 00:35:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、如果是和编程软件连接，通讯参数和D8120不要设置。一定要是默认状态才行。你PLC如果里面设置过，那这样就通讯不上

2、你的PLC上左边插BD的那块板子如果也坏了，那也通讯不上。

3、综上所述，你可以搞个FX3U-422-BD先试试看，这个相对来说方便一些。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542422#1766778.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Apr 2016 13:14:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[422比RS232抗干扰好一点；
你PLC 旁边有伺服，变频，接触器吗？全部关了测试一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542422#1766675.html]]></link>
 <author><![CDATA[shuangyu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Apr 2016 09:15:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[扩展的RS232通信板，通信触摸屏是可以的，但是和电脑通信下载程序报错通信不上。
原理用电脑USB转232，PLC扩展232下载程序应该是可以的，应该是那里设置有问题。
422通信232通信原理是一样的啊！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542422#1766655.html]]></link>
 <author><![CDATA[xieyonhua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Apr 2016 08:49:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上说的对，也困扰我好久 [s:21] 
还有FX系列编程口是422的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542422#1766612.html]]></link>
 <author><![CDATA[uu.liu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Apr 2016 07:40:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[买一块FX3U-422-BD的模块 插上去就搞定，我就是用PLC自带的编程口连接触摸屏加模块给电脑通讯在线监控方便的不要不要的！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542422#1766606.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuzhishou]]></author>