<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[增加外部输出使用继电器转换。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540580#1757739.html]]></link>
 <author><![CDATA[lishicong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2016 12:10:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主说的也有道理，内部有电源，你可以不用，用外部的，三菱变频器说明书上都标注的，用继电器开点过度的，外接24伏稳定性是不是达不到，我也不是太了解，我用过西门子电源模块坏了，是供通讯借口模快24伏电源的，我没有备件，后来通讯接口模块电源24伏，我就从普通直流电源24伏取的，用二年了，也没问题，我认为稳定性再 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540580#1755710.html]]></link>
 <author><![CDATA[1553122298]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 Mar 2016 03:02:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[但是我见过的 三菱的漏型是变频器PC端子接外部的24V&nbsp;&nbsp;和STF是从三菱PLC的Y0输出接的&nbsp;&nbsp; Y0的公共端子也是外部的OV啊&nbsp;&nbsp;这个怎么解释啊？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540580#1755697.html]]></link>
 <author><![CDATA[qq791569514]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 Mar 2016 02:31:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;三菱变频器都是内部有控制电源，与PLC连接加继电器过度一下控制就可以了，西门子420变频和西门子PLC用模块输出直接控制，其它系列不是太清楚，没用过，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540580#1754983.html]]></link>
 <author><![CDATA[1553122298]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Mar 2016 05:59:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加繼電器，乾接點與變頻器相接;；線圈端與PLC，變頻器內部24V不要與電控箱其它的24V接在一起]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540580#1754969.html]]></link>
 <author><![CDATA[dre58377]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Mar 2016 05:23:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[增加外部输出使用继电器转换。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540580#1754948.html]]></link>
 <author><![CDATA[zengrj521]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Mar 2016 04:54:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个比较好理解的。用外部控制电源是，只要SD--STR ,或者SD--STF,更多的SD---RH,&nbsp;&nbsp;SD--RM，SD---RL，，，是一对信号。外部控制继电器的电源即可。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540580#1754945.html]]></link>
 <author><![CDATA[zengrj521]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Mar 2016 04:53:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就是要將---- 变频器的電源24v（PC) 經過PLC 接點送到要運作的點。
STF：正轉
STR：反轉
 ..............

以STF為例
若模組是繼電器：一端接PC ，一端接STF。
若模組為晶體管：如圖所接。(警語的目的是，不要讓兩組不同的DC電源並接)]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540580#1754692.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Mar 2016 08:39:18 +0000]]></pubdate>
</item>