<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个跟是三角停止还是星型停止没关系，星三角是降低启动电压用的，跟电机的转动扭矩没有很大的关系。可以考虑用变频器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540244#1754466.html]]></link>
 <author><![CDATA[sswjml]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Mar 2016 01:13:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[转速没变，扬程会变吗？你想要靠牺牲电机来做一点点缓冲。软启动器最符合你。不比你星三角贵多少。除非你买假接触器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540244#1753290.html]]></link>
 <author><![CDATA[木皮]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Mar 2016 00:36:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换软启动器，买电机功率一半的就行，用原来的原件改造下，按星型接法。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540244#1753170.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaoyadian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Mar 2016 09:51:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主景晓丨夜猫于2016-03-15 14:54发表的 关于水泵三角-星停止设想（星三角启动反过来） :
求助各位大神：只运用过星三角降压启动，但我经理让我思考是否可以三角-星停止，就是在电机停止时采用从三星型运行切换到星形运行再停止。

具体是这样：有个水泵，30KW，现在需要把水提上12米高，在停机时，因为是直接 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540244#1752495.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonny_jean]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Mar 2016 07:45:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意14楼的说法，实验时电机的保护一定要调整好，还要防止接触器黏连]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540244#1752308.html]]></link>
 <author><![CDATA[meiying]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Mar 2016 22:42:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以试试，问题一，运行中角转星时，力矩变小，转速肯定下降，负载变化慢时，电机可能严重过载，最最坏可能堵转，三二次后电机烧。问题二，可能因接触器易受损而影响再次正常启动。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540244#1752259.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Mar 2016 13:49:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不加ＰＬＣ和話，在加個按钮和继电器　应该也可以阿，没这样用过，不过逻辑理论可以实现。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540244#1752089.html]]></link>
 <author><![CDATA[huiyang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Mar 2016 07:55:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[考慮成本的話，用30ＫＷ以上變頻器是不化算，為什麼不加個小型ＰＬＣ和幾個幾繼電器控制。三角到星形切換應該沒什麼問題吧？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540244#1752080.html]]></link>
 <author><![CDATA[huiyang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Mar 2016 07:47:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有那种缓冲器买，看到过一次没用过，再就是在水泵出口装电动慢开阀，启动的时候先开泵后开阀，停的时候先关阀，后停泵。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540244#1752060.html]]></link>
 <author><![CDATA[自动机器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Mar 2016 06:56:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电路是可以，角运行、星停止，为何不自己试试呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540244#1752045.html]]></link>
 <author><![CDATA[weisongyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Mar 2016 06:31:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[难道没有哪位大神实践过吗？求给力啊，理论分析清楚也行啊。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540244#1751957.html]]></link>
 <author><![CDATA[景晓丨夜猫]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Mar 2016 02:23:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主景晓丨夜猫于2016-03-15 14:54发表的 关于水泵三角-星停止设想（星三角启动反过来） :
求助各位大神：只运用过星三角降压启动，但我经理让我思考是否可以三角-星停止，就是在电机停止时采用从三星型运行切换到星形运行再停止。

具体是这样：有个水泵，30KW，现在需要把水提上12米高，在停机时，因为是直接 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540244#1751898.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Mar 2016 00:04:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主说的很明白；为了节约成本；不要变频器；其实楼主的思维是正确的；应该可以尝试，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540244#1751890.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmy450365]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Mar 2016 23:49:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我是做了多年水泵了，你这个问题好处理，1、用变频。2、用软起（主要用这个软停功能很好用，性价比高）。3、出口装电动阀。
我们用在1200米的高压泵上就是这样搞。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540244#1751826.html]]></link>
 <author><![CDATA[mosfet007]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Mar 2016 13:02:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以考虑安装类似于：蝶式缓冲止回阀。这样的类型的缓冲防止对止回阀造成的伤害。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540244#1751730.html]]></link>
 <author><![CDATA[clliulong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Mar 2016 08:40:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[星三角只是变启动力矩。电流不一样。但是电机转速一样。对水流没减速作用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540244#1751723.html]]></link>
 <author><![CDATA[clliulong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Mar 2016 08:32:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[星三角降压启动----&gt;只有降壓，沒有降速。

1.变频控制。
2.分段加逆止阀。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540244#1751702.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Mar 2016 08:04:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[水泵前后安装储水装置，这样会有减压的性能。要不就安装变频控制。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540244#1751680.html]]></link>
 <author><![CDATA[何工控学]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Mar 2016 07:49:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是个问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1540244#1751669.html]]></link>
 <author><![CDATA[huiyang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Mar 2016 07:25:31 +0000]]></pubdate>
</item>