 <description><![CDATA[这个我遇到过，你把驱动器参数格式化一下，再重新下载一下参数就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1539967#1750320.html]]></link>
 <author><![CDATA[hongfeng8223]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Mar 2016 07:10:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在驱动器端子上应该有个清楚脉冲的口，我在je的伺服上有看到过，占一个PLC的输出口，编个程序就可以了。j4的话看看，能不能借鉴下 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1539967#1750309.html]]></link>
 <author><![CDATA[铭勇猛]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Mar 2016 06:54:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[排除滞留脉冲是清除CR端吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1539967#1750128.html]]></link>
 <author><![CDATA[lwjhong]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Mar 2016 00:33:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[到位范围PA10超出了吧，可能存在滞留脉冲，排除一下滞留脉冲]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1539967#1749909.html]]></link>
 <author><![CDATA[petercai]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2016 04:59:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有啊大神，他在碰到近点狗后没有切换到爬行速度，然后回原点的位置是对的，到原点后就立刻报警96.1]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1539967#1749855.html]]></link>
 <author><![CDATA[luyisi99]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2016 03:34:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你是不是在原点复位未完成的情况下实行了自动运行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1539967#1749789.html]]></link>
 <author><![CDATA[petercai]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2016 01:59:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[希望有大仙来帮助一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1539967#1749735.html]]></link>