<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[驱动器脉冲丢失问题]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1539653.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 驱动器脉冲丢失问题]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 04:48:47 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼mr、木易于2016-03-05 09:34发表的&nbsp;&nbsp;:
你先把驱动器里的累积脉冲清空了再发定量脉冲监控。或者你初始化一下再试试。
[/quote]
我每次观测累计脉冲都清空了，还是一样]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1539653#1748293.html]]></link>
 <author><![CDATA[迷茫中]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Mar 2016 08:42:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你先把驱动器里的累积脉冲清空了再发定量脉冲监控。或者你初始化一下再试试。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1539653#1748119.html]]></link>
 <author><![CDATA[mr、木易]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Mar 2016 01:34:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼yangsi1234于2016-03-04 19:32发表的&nbsp;&nbsp;:
不是你PLC的问题吧，没用示波器看一下你PLC输出的脉冲波形吗,有毛刺脉冲接收的就多
[/quote]
应该不是PLC问题，好几个PLC都是这样的，没有示波器，也不知道怎么使用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1539653#1748068.html]]></link>
 <author><![CDATA[迷茫中]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Mar 2016 13:35:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼ymmfa于2016-03-04 18:59发表的&nbsp;&nbsp;:
把PA13改成0201再试试
[/quote]
这个没有试过，有空去改试试看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1539653#1748067.html]]></link>
 <author><![CDATA[迷茫中]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Mar 2016 13:34:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼hafatahaha于2016-03-04 16:04发表的&nbsp;&nbsp;:
有没有规律。。还是有多有少
[/quote]
每次接受的都是比发送的多，但每次多的数量不一样]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1539653#1748064.html]]></link>
 <author><![CDATA[迷茫中]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Mar 2016 13:33:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼小侯于2016-03-04 16:03发表的&nbsp;&nbsp;:
你有使用對絞隔離線嗎
干擾是指你傳輸的信號因外部雜訊造成信號不完整
使用對絞隔離線看看
或改變線的路徑不要跟動力線在一起
或改用MR-JE-B的伺服馬達
[/quote]
线路分开了，也用的是双绞屏蔽线，小机台用B型的不划算]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1539653#1748063.html]]></link>
 <author><![CDATA[迷茫中]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Mar 2016 13:32:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼congcong于2016-03-04 15:40发表的&nbsp;&nbsp;:
PLC输出到驱动器间的走线槽里是否有对该信号线的干扰？你把线分开试试
[/quote]
我把线从线槽拿出来悬空在那也是一样，调试的好几个伺服都是一样的情况]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1539653#1748061.html]]></link>
 <author><![CDATA[迷茫中]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Mar 2016 13:30:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不是你PLC的问题吧，没用示波器看一下你PLC输出的脉冲波形吗,有毛刺脉冲接收的就多]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1539653#1748025.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangsi1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Mar 2016 11:32:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把PA13改成0201再试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1539653#1748015.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Mar 2016 10:59:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有没有规律。。还是有多有少]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1539653#1747948.html]]></link>
 <author><![CDATA[hafatahaha]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Mar 2016 08:04:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你有使用對絞隔離線嗎
干擾是指你傳輸的信號因外部雜訊造成信號不完整
使用對絞隔離線看看
或改變線的路徑不要跟動力線在一起
或改用MR-JE-B的伺服馬達]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1539653#1747946.html]]></link>
 <author><![CDATA[小侯]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Mar 2016 08:03:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC输出到驱动器间的走线槽里是否有对该信号线的干扰？你把线分开试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1539653#1747932.html]]></link>
 <author><![CDATA[congcong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Mar 2016 07:40:50 +0000]]></pubdate>
</item>