 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC有写03 写H2000 传送就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1538718#1769370.html]]></link>
 <author><![CDATA[lu2015]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 May 2016 08:57:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[modbus初始化程序没有问题，要理解西门子200modbus通讯的难点就是要理解mbus_msg各管脚的具体含义。
其中：
en：通讯使能端用SM0.0
first：激活指令端，需要用沿触发
slave：连接的从站地址，必须与变频器设置的从站地址对应一致
rw：读、写，=0是读；=1是写
addr：从站数据区地址，这个是难点，需要和从站的modbus数据格 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1538718#1743375.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Feb 2016 03:04:14 +0000]]></pubdate>