 <description><![CDATA[这段时间比较忙,谢谢楼上两位兄弟的回复！问题解决了，是正逻辑与负逻辑没有设好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536624#1737585.html]]></link>
 <author><![CDATA[dsjsky830429]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 Jan 2016 13:56:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[0V和单片机的0V短接了吗，电子齿轮比设置了吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536624#1731560.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenhanfu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Dec 2015 07:57:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[单片机的？发个J4与FX3U的接线图，参考一下。马达不转，先看使能给了，然后看接线，参数设置。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536624#1731479.html]]></link>
 <author><![CDATA[别情先生]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Dec 2015 05:27:37 +0000]]></pubdate>