 <description><![CDATA[[quote]引用第21楼huierlang于2015-12-22 23:15发表的&nbsp;&nbsp;:
电线耐压不够
确定变频接地？
[/quote]
確定那100多VAC哪來的,把電機的接線盒拆開把線組一組一組測看看電機因該壞了,
還有電櫃內查查哪個裝置漏電如380VAC漏了100多因該很好找問題]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536210#1729227.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonny_jean]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2015 15:47:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电线耐压不够
确定变频接地？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536210#1729223.html]]></link>
 <author><![CDATA[huierlang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2015 15:15:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4X1.5的电缆得的话，地线应该也是1.5的，你那地线烧了是什么意思，烧成啥样了，1.5的线要是烧掉线皮了，那电流也不小了，要是电机漏电到地线上，那2.2KW的变频器应该会跳故障了。还是先找出那么大的电流是从哪里来的，地线跟屏蔽对地电压一百多伏，变频器开起来感应电压本就比较高的，这个一般正常。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536210#1729212.html]]></link>
 <author><![CDATA[自动机器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2015 14:08:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那怎么 肖出啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536210#1729203.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqy19820329]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2015 13:43:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[高频感应电，你搞明白什么是电容，什么是感应，和变频器输出的电是高频调宽原理就会懂了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536210#1729199.html]]></link>
 <author><![CDATA[萧风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2015 13:38:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢朋友的回贴&nbsp;&nbsp;变频器出来 连接电机的 是新的四芯带屏蔽层的线 线是好没有坏 地线跟屏蔽层的两端没有 跟任何地方连接 。测量电压是 125伏啊 就是不知道电从那来啊&nbsp;&nbsp; 有朋友可以解释下吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536210#1729183.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqy19820329]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2015 13:14:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[電機絕緣200歐!不是相線圈開路,當然可以電機會動,只是運轉電流高點!然後他又是裝變頻器又在額定電流內
不保護的,變頻器的接地保護還沒到時間或變頻器夠強壯,那電機接地不是用火速奔著電櫃變頻器去回報了嗎?
很多電機師傅都用三用表歐姆10K測接地沒過半的電機都是正常的(環境等因素)給參考,]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536210#1729015.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonny_jean]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2015 05:55:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机或电缆PE间漏电&nbsp;&nbsp;仔细检查]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536210#1728904.html]]></link>
 <author><![CDATA[tianlizhu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2015 02:37:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[200送电肯定跳了啊。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536210#1728900.html]]></link>
 <author><![CDATA[liang333444]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2015 02:22:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[size=3]地線對三相阻值應該在1M以上,200我是不敢送電的!!![/size]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536210#1728878.html]]></link>
 <author><![CDATA[lay111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2015 01:34:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[200欧绝缘电阻，你电机还能正常运行？奇了怪了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536210#1728868.html]]></link>
 <author><![CDATA[huiyang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2015 00:59:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼lqy19820329于2015-12-21 22:33发表的&nbsp;&nbsp;:
是 200 欧姆&#160;&#160;电机是Y型接法 电机安装在铁的 机架上的 机器下有三条1米2的地线网桩&#160;&#160;
[/quote]
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 绝缘问题，换或修电机。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536210#1728855.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhtokokk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2015 00:25:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你那跟放電機沒兩樣阿...沒被電到算幸運的 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536210#1728848.html]]></link>
 <author><![CDATA[东华数字]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2015 00:05:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果对地200欧姆；开关质量可靠的话很难送上电；]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536210#1728841.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmy450365]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Dec 2015 23:39:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机绝缘电阻值200欧太小了，拿别的电机试试，看地线和屏蔽现电压还高不高 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536210#1728834.html]]></link>
 <author><![CDATA[最远是多远]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Dec 2015 22:28:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼lqy19820329于2015-12-21 22:33发表的&nbsp;&nbsp;:
是 200 欧姆&#160;&#160;电机是Y型接法 电机安装在铁的 机架上的 机器下有三条1米2的地线网桩&#160;&#160;
[/quote
200说明绝缘有问题的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536210#1728832.html]]></link>
 <author><![CDATA[sun3751]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Dec 2015 21:45:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种问题，一般来说，要检查各接线是否存在不正确之处。如果都接正确了，再看看线是否有断路现象。如果接线也的确正确，线也完好，再找设备是否有问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536210#1728826.html]]></link>
 <author><![CDATA[whwits]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Dec 2015 17:00:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电气柜接地了吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536210#1728825.html]]></link>
 <author><![CDATA[骑着兔子撵狗]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Dec 2015 16:09:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机对地电阻要在一兆以上才行，再仔细检查吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536210#1728824.html]]></link>
 <author><![CDATA[骑着兔子撵狗]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Dec 2015 16:00:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[電機絕緣200歐姆正常嗎?那機器在地上電機在機器上那有地線又如何電機壞了漏電沒把其他東西打掛算好運]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536210#1728823.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonny_jean]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Dec 2015 15:33:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是 200 兆欧&nbsp;&nbsp;电机是Y型接法 电机安装在铁的 机架上的 机器下有三条1米2的地线网桩&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536210#1728811.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqy19820329]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Dec 2015 14:33:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主lqy19820329于2015-12-21 21:52发表的 现场调试故障 :
今天在设备调试现场 遇到这的 问题是 屏蔽层跟地线125伏的电压,。变频器控制电机，&nbsp;&nbsp;电机2千瓦的 接是1.5平方4芯的屏蔽线，屏蔽层跟地线两端都不接，屏蔽层跟地线都带电 而且是对地125伏的电压，我 把地线接与电机地线端连接，另外端与电柜 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536210#1728809.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonny_jean]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Dec 2015 14:04:28 +0000]]></pubdate>