<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢师傅们，今天跳了几次当初送不上电，后来可以了，看高压进线和出线柜上都有零序保护，后来把出线调高了一点，到现在没有跳了，不过以后会不会跳还不知道呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536102#1728699.html]]></link>
 <author><![CDATA[何工控学]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Dec 2015 08:45:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1可能绝缘不好 2接地不好 3三相很不平衡 4大功率感性负载干扰，如焊机等。排除前面的，那就是开关本身问题了，如有相同的开关，交换使用看下，没有的话，只有把零序电流动作值参数调高点，不过，这点最好谨慎操作，这必竟是总开关，出了问题开关没跳闸，那责任就大了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536102#1728473.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiexonghui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Dec 2015 12:13:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[虽然知道这个零序电流；说实话十几年没有碰到过这个今后也许会遇到；高压方面不懂；但是它是3根线穿在1个互感器里面的；正常是检测不到电流的；一旦有电流了；马上跳闸；是不是这样；还请论坛的经验人士详细解答；]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536102#1728283.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmy450365]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Dec 2015 02:16:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大部分是开关设置问题，不排出有对地短路的瞬间故障发生]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536102#1728275.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Dec 2015 00:38:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查一下车间或其他用电地方最近动过配电或新加设备没有，可能把地线当零线用了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536102#1728125.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqbzlqbz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Dec 2015 09:16:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[配电房总开关跳闸，我想也许是三相不平衡，主线路母线相接地，不过也不好检查，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536102#1728088.html]]></link>
 <author><![CDATA[何工控学]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Dec 2015 03:23:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[零序电流互感器一般用在供电系统的吧，电网保护和监控用的。设备漏电跳的应该是上一级的配电系统，你直接跳总闸应该是总配单相接地或者两相接地一类的情况，查查电缆沟有没有渗水。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536102#1727978.html]]></link>
 <author><![CDATA[富阳工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Dec 2015 13:07:34 +0000]]></pubdate>
</item>