<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[FR-D700频繁过载报报警问题]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1534895.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of FR-D700频繁过载报报警问题]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 21:23:18 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[升降机是位能负载，必须加制动电阻，多大的话你查一下手册就可以了，另外问下你的升降机多大的？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1534895#1724298.html]]></link>
 <author><![CDATA[wycxks]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Dec 2015 02:58:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[升降机的变频器必须要加刹车电阻的！！！
因为下降的时候有很多的反向电动势。。。这能量需要靠刹车电阻来消耗
还有就是电动刹车，这个要控制好。。。先停止变频器输出再抱闸]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1534895#1724222.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenshiji618]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Dec 2015 00:17:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[另外因为是升降机，也有可能是下降时再生电压过高，导致的过流，看看下降动作的变频器电流和再生电压，如果这样确认是这样，就必须加制动电阻了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1534895#1724218.html]]></link>
 <author><![CDATA[bogegongkong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Dec 2015 00:13:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[确认下停机减速瞬间变频器的电流。因为有电动刹车，看看是不是外部刹车和变频器减速时间没配合好。停机时变频器正在进行减速控制，而外部已电动刹车动作，强制停止了电机，这样变频器会过流的。如果确认是这个问题，因为有电动刹车，考虑可否将变频器设为自由停止，不使用减速控制。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1534895#1724216.html]]></link>
 <author><![CDATA[bogegongkong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Dec 2015 00:09:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[附上D700異常報警解釋請查報警代號,跟動態煞車電阻對應]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1534895#1724166.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonny_jean]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Dec 2015 13:28:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器过小，之前遇到过这样的问题&nbsp;&nbsp;，15kw的变频器代15kw的电机&nbsp;&nbsp;频繁报警&nbsp;&nbsp;后来用18.5kw的变频器代可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1534895#1723227.html]]></link>
 <author><![CDATA[abc521]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Dec 2015 01:51:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[p0问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1534895#1723221.html]]></link>
 <author><![CDATA[艾国志]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Dec 2015 01:36:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[變頻器報警報啥代號,過壓,電機煞車動作,有加動態煞車電阻嗎?
程序設定不良,升降裝置反映時間要快0.5~1.5秒內,拉長會跟電機煞車等衝突]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1534895#1723183.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonny_jean]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Dec 2015 14:46:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器容量是否过小？频率是否很低？电动机是否发热？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1534895#1723177.html]]></link>
 <author><![CDATA[李志华]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Dec 2015 13:26:35 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>