<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[很简单的问题&nbsp;&nbsp;用角接触器与星接触器的辅助触点联锁]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533750#1740184.html]]></link>
 <author><![CDATA[weisongyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Jan 2016 08:55:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[时间继电器加互锁]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533750#1736014.html]]></link>
 <author><![CDATA[ntsc326]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2016 06:30:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢师傅们]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533750#1722263.html]]></link>
 <author><![CDATA[何工控学]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Dec 2015 04:38:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该接触器辅助触点进行互锁就可以了，对接触器进行机械互锁就更可靠了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533750#1722133.html]]></link>
 <author><![CDATA[徐敏辉]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Dec 2015 15:49:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第13楼何工控学于2015-12-01 09:37发表的&nbsp;&nbsp;:
谢谢各位师傅的指点，现在的设备是一个时间继电器延时转换，机械互锁接触器要重新购，不太方便，而且，公司买东西采购我给个完全的型号给他，他都买错了，我想还是改成两个时间继电器的看行不行，昨天看了一下，有时可以转换成三角形不跳主电路，而有时就 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533750#1722131.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonny_jean]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Dec 2015 15:39:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在一些控制柜中，约克冷机的控制做得比较好，有接触器的机械联锁加电气互锁，控制回路次序，先星形－主－星形的常闭点复位后再控制角接触器吸合]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533750#1722121.html]]></link>
 <author><![CDATA[hulilanyu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Dec 2015 15:06:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有专用的星三角启动继电器，逻辑都跟你做好了，接接触器就可以。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533750#1722009.html]]></link>
 <author><![CDATA[fubin739]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Dec 2015 05:35:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我上一个公司用一个1到10秒的时间继电器，加上接触器互锁，星三角控制15到75KW的电动机从来没出现什么短路的问题，有问题就说明电路设计有问题，或者元器件质量有问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533750#1721926.html]]></link>
 <author><![CDATA[515932914]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Dec 2015 01:55:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢各位师傅的指点，现在的设备是一个时间继电器延时转换，机械互锁接触器要重新购，不太方便，而且，公司买东西采购我给个完全的型号给他，他都买错了，我想还是改成两个时间继电器的看行不行，昨天看了一下，有时可以转换成三角形不跳主电路，而有时就跳主电路，这个可能跟接触器也有点关系，因为其他的控制箱也是一样 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533750#1721922.html]]></link>
 <author><![CDATA[何工控学]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Dec 2015 01:37:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接触器互锁比较可靠]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533750#1721889.html]]></link>
 <author><![CDATA[东方qingqing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2015 23:15:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主何工控学于2015-11-30 14:41发表的 星三角启动哪种电路最可靠 :
各位师傅们大家好！在现场工控当中有不少大型设备有大功率电机，而且，在控制方面都为最经济的控制方法都是以星三角启动为常见，而且星三角启动电路有不少的控制电路图，最近感到这个控制电路中星形启动后转换为三角形时有时因为时间继电器对 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533750#1721883.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonny_jean]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2015 17:37:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我一般重要设备用双时间继电器控制。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533750#1721836.html]]></link>
 <author><![CDATA[邹平王工]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2015 12:29:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼xingzb2于2015-11-30 16:33发表的&nbsp;&nbsp;:
机械联锁加电气互锁，没问题的。
[/quote]
在电气设计中不仅要有电气安全还要想到有没有机械方式，加以双重互锁。这样才能达到，用电设备的安全和供电系统的安全。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533750#1721812.html]]></link>
 <author><![CDATA[sankyo_yu023]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2015 11:35:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[时间继电器用常开常闭2组触点比较好；如果要更可靠的话；再用1个时间继电器加几秒延时转换到三角形；]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533750#1721806.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmy450365]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2015 11:04:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用PLC做，等星点跳出后延时0.5-1S再吸和三角。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533750#1721798.html]]></link>
 <author><![CDATA[小蜜蜂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2015 10:39:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以考虑变频器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533750#1721784.html]]></link>
 <author><![CDATA[tanzhiqing33]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2015 09:34:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用軟啟動器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533750#1721775.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2015 09:00:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不知大功率的接触器有没机械联锁装置呢？我是没用上过
 [attachment=142123]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533750#1721774.html]]></link>
 <author><![CDATA[seallyzoom]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2015 08:46:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[机械联锁加电气互锁，没问题的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533750#1721767.html]]></link>
 <author><![CDATA[xingzb2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2015 08:33:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有机械互锁的接触器的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533750#1721766.html]]></link>
 <author><![CDATA[huhuil1l1]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2015 08:24:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用接触器互锁比继电器互锁要好一些。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533750#1721748.html]]></link>
 <author><![CDATA[李志华]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2015 07:12:47 +0000]]></pubdate>
</item>