<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[请教PLC怎么样写程序检测到编码器坏了，停 ..]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533144.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 请教PLC怎么样写程序检测到编码器坏了，停 ..]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 09:30:37 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的编码器如果是装在电机尾部的转子上很容易判断的，程序当中加一个比较指令，电机运行2秒或者3秒后做数值比较，和预设值不符，则编码器故障或者是联轴器松动。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533144#1718875.html]]></link>
 <author><![CDATA[富阳工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2015 02:29:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机运转，PLC该收到脉冲而没收到脉冲则判断为故障，停机。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533144#1718759.html]]></link>
 <author><![CDATA[信吕近接开关]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2015 14:12:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意楼上的方便！既经济又方便实用！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533144#1718738.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2015 12:47:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主fanzm022310于2015-11-20 19:11发表的 请教PLC怎么样写程序检测到编码器坏了，停机 :
现在用的设备有编码器和变频器一起使用，请教PLC怎么样写程序检测到编码器坏了，停机。谢谢！
[/quote]
Z相撿知plc一點搞定
給參考]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533144#1718734.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonny_jean]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2015 12:15:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机运转，PLC该收到脉冲而没收到脉冲则判断为故障，停机。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533144#1718733.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenpingyg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2015 12:10:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把编码器信号接到PLC中，当编码器运行时定时检测PLC接受到的脉冲数，当小于一定的数值时认为编码器有故障了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1533144#1718729.html]]></link>
 <author><![CDATA[jcx111222]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2015 11:18:43 +0000]]></pubdate>
</item>