 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好吧 终于找到问题所在了，不是我找到的是我同事，某一个站的GB和屏蔽层接反了，从那个站后面的站都开始神经了

有的站显示正常，有的站显示不正常，有的站一会儿正常一会儿不正常

调 CC-LINK还是要先弄清电缆是怎么走的，离主站近的一故障点一点一点排查&nbsp;&nbsp;方法不对效率低又让自己很伤感。。就像我一样]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1532936#1718127.html]]></link>
 <author><![CDATA[kok.bing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2015 12:57:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[遇到过类似情况，我当时的原因是站配置和站号与现场不一致，看你的描述差不多，第一你的硬件没有问题，如果你判断接线没有问题话，就再次检查配置和实物]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1532936#1717812.html]]></link>
 <author><![CDATA[逆水行舟]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2015 00:03:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[联成触摸屏编码器1000脉冲 铝棒长度工程（修改自动手动）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1532936#1717783.html]]></link>
 <author><![CDATA[ysjdnaps]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2015 16:19:31 +0000]]></pubdate>
</item>