<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[老电工说过这个事情，应该是那个粉加多了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1532692#1716417.html]]></link>
 <author><![CDATA[hafatahaha]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2015 09:09:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢各位朋友的回答；是在刚刚启动时出现的火花；火花很大；没有加热；液体温度在15度左右；这个和没有补充电解液有没有关系；我们补充的是纯净水；没有加电解质；]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1532692#1716394.html]]></link>
 <author><![CDATA[1054550600]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2015 08:20:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[启动前加热没有]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1532692#1716385.html]]></link>
 <author><![CDATA[testfish]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2015 07:58:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[水电阻柜就相当于一个可变电阻，启动开始时，电阻大，启动结束时电阻变小。作用就是在电源容量小的情况下能启动大功率电动机。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1532692#1716377.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2015 07:38:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[里面是极板，启动过程是动极板不断向静极板靠拢，动静极板之间的电阻逐步减小，直到行程结束，由外部接触器旁路。你指的火花，具体是什么地方有火花？什么时候出现。
启动快完成时，如果极板碰上了也可能产生火花，那么可能是极板变形或行程过小。还有注意冬季液体循环的问题，建议询问厂家。新疆有案例，冬季水阻柜搞爆炸 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1532692#1716265.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2015 04:05:40 +0000]]></pubdate>
</item>