 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[模拟信号加装1:1信号隔离器，同时信号接线要用100%的屏蔽电缆]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531733#1710797.html]]></link>
 <author><![CDATA[胡959249]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2015 09:02:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[屏蔽线必须接地且只能单端接地。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531733#1710789.html]]></link>
 <author><![CDATA[weisongyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2015 08:35:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我加个隔离变压器试试吧。只要是变频器对PLC得干扰了，按照大家的方法试试，我想问题应该能解决的，谢谢大了[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531733#1710754.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiao2315]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2015 07:26:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC最好用隔离变压器，380V变220V的那种，电机有变频器吗？输出用屏蔽线，单端接地即可，主要是柜子要可靠接地。另外模拟量模块的负端要与DC24V负端连接。刚做了一个柜子，没碰到你的问题，安装底板用镀锌的，可靠接地，PLC的接地悬空未接，变频器输出用屏蔽线，变频器端接地，电流信号线也用屏蔽线。仅供参考。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531733#1710705.html]]></link>
 <author><![CDATA[711022027]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2015 04:56:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[滤波法，如采样20次，去掉最高和最低值，再求平均值。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531733#1710698.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2015 04:35:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼jeffwang2011于2015-10-27 15:49发表的&nbsp;&nbsp;:
屏蔽线接地了吗？电流信号加104滤波电容试下。。。
[/quote]
屏蔽不是有单边接地和两边接地么，接地后触摸屏显示重量数值从0能跳到8Kg,不接地数值为从0跳到3Kg, 滤波电容我也试试看吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531733#1710677.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiao2315]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2015 03:40:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我感觉不是电线信号受到干扰，应该是PLC受到干扰吧，因为现在屏蔽电缆和动力线时分开的，然后引起PLC传送给触摸屏的数值跳动，这种情况该怎么弄，PLC前装了噪音滤波器了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531733#1710674.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiao2315]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2015 03:34:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21] 电流信号并联104电容，学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531733#1710460.html]]></link>
 <author><![CDATA[stackdog]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2015 12:31:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[屏蔽线接地了吗？电流信号加104滤波电容试下。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531733#1710312.html]]></link>
 <author><![CDATA[jeffwang2011]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2015 07:49:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加信号隔离器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531733#1710191.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaoyadian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2015 01:26:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机动力线试试屏蔽线，或者加个滤波器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531733#1710188.html]]></link>
 <author><![CDATA[yy249677480]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2015 01:12:27 +0000]]></pubdate>
</item>