 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你可以这样，接一个PT100零度时的电阻到变送器，监视AIW0的数值 ，把它填入Isl，然后接入一个100度时的电阻，修改Osh的值使输出变为100即可，这样你就标定好了，即使低于4ma也标定得出来。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531020#1706710.html]]></link>
 <author><![CDATA[711022027]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2015 13:39:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[热电阻接变送器那接线是不是错了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531020#1706564.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuwei86912]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2015 05:55:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的变速器就先是不是不对啊你好好检查下？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531020#1706563.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuwei86912]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2015 05:55:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在一体化变送器上的量程是0-100，而在整个一体化变送器外壳上还有个量程是-200--450℃。当我用万用变代替EM231，把万用表串到变送器输出端，通上24V电，只有3ma，低于4ma。不知为什么了，两个变送器一样结果，不知啥原因，接线也对，程序库指令个参数设定也对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531020#1706548.html]]></link>
 <author><![CDATA[八百桥]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2015 04:49:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变送器的 - 接到模块的A+，模块A+与AR短接。模块的A-连接DC24V负端。变送器量程是-20--450 ℃ ，对应4-20ma，PT100是热电阻型号。接法没错，量程错了，另外应该是-20不是-200吧！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531020#1706519.html]]></link>
 <author><![CDATA[711022027]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2015 02:47:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的温度变送器量程应该是0-100℃，接线也没什么问题，你量下温度变速器的输出电流是多少不就能找到毛病了嘛]]></description>