 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼wfsqdteco于2015-10-06 14:15发表的&nbsp;&nbsp;:
如同修改再试试
[/quote]

一般2轴同时动作的时候，最好不要用M8029，用当前值D等于设定值D 且当前轴不发脉冲(M8340 ,M8350等等）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530575#1704093.html]]></link>
 <author><![CDATA[wfsqdteco]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2015 08:27:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如同修改再试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530575#1704049.html]]></link>
 <author><![CDATA[wfsqdteco]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2015 06:15:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[D5=K3 Y0为何有输出？程序中D5=K3,立即变为K4,&nbsp;&nbsp;D5= K4 升降伺服才动作]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530575#1704048.html]]></link>
 <author><![CDATA[wfsqdteco]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2015 06:11:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[DDRVA 指令可以用在FX3U]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530575#1704039.html]]></link>
 <author><![CDATA[edwingan47]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2015 05:43:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC有时诊断6764错误
其中一个定位指令还没完全输出， 另一个定位指令就执行。请确保定位指令输出完毕（M8029)才执行另一个定位指令。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530575#1703996.html]]></link>
 <author><![CDATA[edwingan47]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2015 02:55:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你看看有没有重复的定位指令输出，顺便观察d5=3时，定位指令运行前Y0，有没有输出，再启动定位。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530575#1703978.html]]></link>
 <author><![CDATA[kotora]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2015 01:35:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序还有好多双线圈输出的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530575#1703863.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangnaizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2015 11:52:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的意思是加长扫描周期吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530575#1703748.html]]></link>
 <author><![CDATA[武瑞东12306]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2015 04:06:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[隔一个扫描时间试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530575#1703746.html]]></link>
 <author><![CDATA[rockey]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2015 03:58:51 +0000]]></pubdate>
</item>