 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先谢谢你的答复，感谢。

采用Dog-type Reference Return 模式回原点，不是只要配置参数就可以了么？程序里面就是调用ZRN这样的伺服控制命令就可以了么？

还需要专门写一个伺服控制器的回原点程序么？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530117#1701137.html]]></link>
 <author><![CDATA[hua_eric]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2015 09:01:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那就要看你的程序是怎么写的了，你说的关机后，开机就是零点那肯定是不对的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530117#1701134.html]]></link>
 <author><![CDATA[叫我某某]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2015 08:46:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[参考点是基于零点的话，那我如何设定机械零点呢，是先JOG移动到零点位置，然后关机，再开机就是零点么？或者说，一个增量式电机如何让原点动作停在一个光电开关的范围内？参数该如何设定？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530117#1701130.html]]></link>
 <author><![CDATA[hua_eric]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2015 08:42:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[差不多，你在这个范围里定了这个点是原点，那么后续所有伺服动作都要以这个原点为基础]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530117#1701126.html]]></link>
 <author><![CDATA[叫我某某]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2015 08:33:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那伺服软件里面，伺服控制器输出的原点到达信号应该是什么？

我这里是用的增量编码器，是不是可以理解在机器上电的时候，就要建立零点位置（位置输出为0的位置）和各个轴运动的坐标范围，而原点只是在这个坐标系里面的一个点而已是吧？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530117#1701123.html]]></link>
 <author><![CDATA[hua_eric]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2015 08:30:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[私服原点位置是你定的，你想他在哪就在哪，同时原点也不是Z相信号]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530117#1701114.html]]></link>
 <author><![CDATA[叫我某某]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2015 08:17:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[忘了写第二个问题了，
 
2，请问伺服的原点到达信号，是否就是指的是Z相信号？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1530117#1701100.html]]></link>
 <author><![CDATA[hua_eric]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2015 07:56:01 +0000]]></pubdate>
</item>