 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[220v变压器输出如果短路，变压器会很快发热，冒烟。慢慢发热最多只能算过载，因为变压器线圈通电也会发热。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529421#1698096.html]]></link>
 <author><![CDATA[李志华]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2015 05:12:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[次级一定要加熔断器。
小功率变压器设计得矮胖，限制短路电流。次级短路，初级短路电流不会太大，而初级空开为了能躲过变压器合闸涌流，通常都会选得很大。次级短路，初级的这个空开基本不会跳，所以只能依靠次级加装熔断器来保护最靠谱。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529421#1697463.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2015 16:50:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电磁阀线圈短路还是电磁阀控制线短路，另外你的断路器是几安的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529421#1697114.html]]></link>
 <author><![CDATA[wzd123456]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 22:02:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谁说输出端不用装保护的？如果输出线路多的话还要装分路保护，这样可以把故障控制在最小范围，也便于快速找到故障点！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529421#1696961.html]]></link>
 <author><![CDATA[最近一天希望]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 07:37:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢大家今天的帮助 我改下设计 试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529421#1696960.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控小人物]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 07:37:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是的空开太大了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529421#1696953.html]]></link>
 <author><![CDATA[最近一天希望]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 07:22:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般都是在变压器前端加熔断器，后端可加可不加。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529421#1696948.html]]></link>
 <author><![CDATA[富阳工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 07:16:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[意思就是&nbsp;&nbsp;220V 300W的 电流最多是不超过1.5A的&nbsp;&nbsp;所以 我空开是6A的 就不会跳了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529421#1696947.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控小人物]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 07:15:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[估计你用的空开太大了。在变压器220V输出端装 1A 的玻璃熔丝管就行了（最大不能超过1.5A）。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529421#1696939.html]]></link>
 <author><![CDATA[最近一天希望]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 07:06:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我的变压器只是 220V&nbsp;&nbsp; 300W的&nbsp;&nbsp;一个电磁阀短路&nbsp;&nbsp; 然后变压器慢慢发热]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529421#1696908.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控小人物]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 05:49:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[选择低分断可以用，只是在短路大电流下空开严重会炸裂。你说短路都不跳闸能把空开拍个图片发上来吗？另外既然你说空开没跳闸，输出短路你的输出端导线烧坏了吗？导线线径多少？如果导线短路电流小于空开短路电流空开不会瞬时动作，但会把你输出端导线烧化，所以空开一般采取多段保护，不是一把闸刀管大家就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529421#1696845.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 03:35:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我的是输出短路 这个肯定的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529421#1696819.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控小人物]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 02:54:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我的只有几米长&nbsp;&nbsp;用普通的L型的&nbsp;&nbsp;两相的普通空气开关&nbsp;&nbsp;OK吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529421#1696818.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控小人物]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 02:53:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好先看看你选的空开，另外你画个草图看看你的开关加在那个地方，短路点在何处就知道原因。不同型号的空开的短路分断能力不同，而在空开的选择上的选用原则是：
 
空开的短路分断能力≥线路的预期短路电流
 
假设某变压器容量为1600kVA，二次电流为2312A，其出线端5m处的 短路电流为42.96kA。某一支路的额定电流为160A， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529421#1696808.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 02:30:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我在输出端加了两P空气开关&nbsp;&nbsp;但是不跳&nbsp;&nbsp; 短路后也不跳的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529421#1696803.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控小人物]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 02:19:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我都加熔断器，便宜。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529421#1696773.html]]></link>
 <author><![CDATA[njnsdxf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 01:06:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[220V380V线路都加断路器,要检测220V线路为什么会短路,&nbsp;&nbsp;是变压器短路还是变压器后面线路短路 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529421#1696772.html]]></link>
 <author><![CDATA[最远是多远]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 01:02:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变压器分输入短路与输出短路保护，输入端380VAC短路，那就在变压器输入回路前端加空气开关，输出220VAC端短路把空气开关加在输出回路上]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529421#1696767.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 00:53:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[220V端不加断路器吗？加断路器就可以在有短路情况下跳开了。。。

380V端也要加断路器的。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529421#1696756.html]]></link>
 <author><![CDATA[jeffwang2011]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 00:26:34 +0000]]></pubdate>